土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 浅谈桥梁上部结构中预应力钢筋张拉过程中所出现的质量问题及其原因分析

浅谈桥梁上部结构中预应力钢筋张拉过程中所出现的质量问题及其原因分析

发布于:2015-07-15 14:31:15 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  一、滑丝和断丝钢筋张拉过程中出现滑丝和断丝现象, 其结果会使预应力钢筋受力不均,甚至使空心板不能达到足够的预应力。

  

  (一)原因分析

  1、钢丝束存放不好,表面存在油污、锈斑等。

  2、钢丝编束时,由于没有认真梳理,造成钢丝束交叉混乱。

  3、锚具加工尺寸不准确,锥度误差大。

  4、锚圈放洋不准,支承垫板倾斜,千斤顶安装不正。

  (二)预防及处理措施

  1、在施工中要加强材料的检验,选择较好的锚具类型,施工时遵守操作规程。

  2、滑丝和断丝现象如果发生在顶锚之前,应立即停止张拉,并使千斤顶回油,认真检查滑丝和断丝的原因,更换已断的钢丝或更换已损伤的夹片,再重新进行张拉。

  3、滑丝和断丝现象如果发生在顶锚之后,其处理程序如下:(1)将千斤顶按张拉状态安装好。(2)张拉钢丝。当钢丝受力伸长时,夹片稍被带出,这时立即用钢纤卡住夹片,同时千斤顶回油,钢丝回缩,夹片因被卡住而不能与钢丝同时回缩。千斤顶再次进油,如此反复的进行,直至夹片退出为止。在退夹片时,钢丝的张拉应力不得超过钢丝的极限张拉应力的0.8倍。(3)如钢丝已断,应更换钢丝束,重新张拉并锚固。

  

  二、后张预应力结构孔道压浆不实后张预应力孔道压浆密实与否,直接关系到预应力构件永存内力的稳定性及耐久性。

  

  据有关资料介绍,美国从地震垮塌的后张预应力桥梁构件上截取若干断面解剖测试,发现后张预应力结构存在因孔道压浆不密实而造成的预应力筋锈蚀、断面锐减、断丝及内力损失严重等致命的质量问题,为此,曾一度禁止后张预应力结构的应用。由此看来,后张预应力孔道压浆的密实度,是后张预应力构件质量控制的主要环节。孔道压浆不密实有如下几种表现;

  (一)压浆初凝后,从进浆孔或排气孔用探测棒可探测到不饱满,有空洞。

  (二)计算浆体压进孔道总量小于孔道总空隙量。

  (三)多波曲线孔道,特别是竖向多波曲线孔道波峰顶排气孔未冒浆。

  (四)压浆增压时,不能保证恒定的压力。

  (五)梁体因蜂窝,孔洞,裂缝等内部隐蔽缺陷而漏浆。

  (六)封锚不严而漏浆。

  (七)上下或左右孔道串孔。这些压浆不饱满,不密实的质量隐患,如未被及时发现并进行妥善处理,将直接影响结构物的使用寿命。

  1.原因分析设计方面有以下原因可造成后张预应力结构孔道压浆不实:(1)穿入预应力钢筋后设计孔道空隙狭窄,水泥浆不易压入。(2)设计孔道曲线长,曲率小,曲折点多。(3)设计规定的成孔材料材质不佳,孔道内摩阻系数大。施工工艺方面有以下原因可造成后张预应力结构孔道压浆不实;(1)施工中成孔质量不好,孔道直径粗细不匀或有偏孔、缩颈现象,预应力筋勉强可以穿入,但水泥浆无法通过。(2)成孔材料材质选用不当,特别是抽拔棒成孔时操作不当,孔壁粗糙,坍落、掉皮,出现波浪等。(3)孔道串孔,内漏,封锚不严,不能保压持荷。(4)排气孔设置不当,特别是连续梁无忧论文网,多波段;竖曲线超长孔道若波峰处的排气孔不通,在某些曲段易形成空气滞留穴阻止进浆而造成空洞。(5)预应力钢筋编束、捆扎时,扎丝过密或松弛,穿束时绑扎钢丝在孔道不畅处受阻,堆积挤压,形成网状塞栓,压浆时此处过水过气而不过浆。(6)制浆不规范,稀稠失控或过滤不好,有硬块杂物造成孔道堵塞。(7)水灰比不当,水灰比过大,不但强度降低,而且泌水率增大,当水被吸收或蒸发后,即形成空洞。(8)外加剂用量不当,如膨胀剂,用量过小膨胀效果不明显,若膨胀系数小于水泥收缩系数,空缺未补实,就会造成压浆不饱满。(9)压浆机性能不好,压力不够或无法保压持荷,致使孔道内水泥浆不能长距离远送,也无法借助压力使水泥浆充实到孔道各处不易通畅的细微空间位置,从而造成孔道压浆不饱满,不密实。


  2.预防及处理措施治理孔道压浆不密实的措施,就是要针对以上所分析出的原因,对症下药,正确治理。除此之外,对影响压浆质量的重要因素,严密进行控制,并改进施工工艺,方可取得明显效果。(1)优选配合比。水泥浆配合比是压浆质量的关键。优良的配合比设计是控制孔道压浆质量的前提,优化组合的水泥浆配合比,既能有效地控制泌水率及有效膨胀系数。(2)慎用膨胀剂。在水泥浆凝固过程中,膨胀剂和水泥发生反应,产生气体,使水泥体积产生微膨胀。(3)适当提高压浆稳压持荷压力。压浆过程中,压力一般应保持在0.4—0.6mpa之间,稳压持荷时间不少于5min,稳压压力应保持在0.6—0.8mpa之间。(4)采用后期加压补浆法补充密实。对于竖曲线锚固点处在上部的孔道,因泌水无法排出而占据孔道空间,水干后此处形成空洞(此缺陷在封锚前可从进浆孔用探条探测到),可用高压黄油枪或按此原则制手动压力补压充实。对于长线连续结构竖向多波孔,不论锚固点在什么位置,其波峰处(孔道最高点)都有可能因泌水、浆体收缩而形成局部空洞。排除这种隐蔽缺陷的方法是,在孔道波峰处事先设一排气、压浆两用管,压浆时排气,压完浆后,可以此管用探条检测,发现不密实,可从此管接上手动补浆泵进行后期补浆,效果较好。(5)采用真空压浆。
  
  三、预应力筋孔道漏浆致使穿束张拉受阻后张法预应力穿束困难或者无法穿束;已经穿束的预应力钢筋被泄露的混凝土浇浆液包裹,张拉时部分预应力钢筋受力不均,导致断丝现象;由于管道堵塞,压浆困难。
  
  (一)原因分析由于采用波纹管作为后张法预应力孔道,在混凝土浇筑过程中,波纹管破裂,或者由于振捣时振动到波纹管导致混凝土浆进入孔道,造成张拉穿束困难。
  (二)预防及处理措施
  1、用于制作波纹管的钢带应符合现行有关国家标准,其厚度应根据管道直径、形状、钢丝束设置时间而定,一般不宜小于0.3mm。
  2、除进场后的有关检验外,安装波纹管时需再次对其外观进行全面而详细的检查,要求无孔洞和不规则的折皱;咬口宽度均匀,无开裂和脱扣现象。
  3、波纹管的接头连接管应采用比波纹管大一个直径级别的同类型管道,其长度宜为被连接管道内径的5—7倍,同时不小于40cm。在接头处宜设置2处定位钢筋使其定位准确,以免角度变化导致波纹管道不圆顺,造成穿束困难。最后把连接管道两端缠裹紧密以防漏浆。
  4、在混凝土浇筑过程中应避免振动波纹管。
  5、对在浇筑混凝土之前穿束的孔道,应注意以下两点:(1)预应力筋安装完毕后,应再次对波纹管进行详细检查,以查出穿束时可能被破坏的管道,并及时进行修复。(2)在浇筑混凝土过程中,应每隔㏑拖拉一次预应离钢筋直至浇筑完成后混凝土初凝为止。
  
  四、后张法预应力筋的伸长值产生较大误差预应力筋的实际伸长值与理论伸长值有较大偏差,出现张拉力不足或超过控制张拉力的现象。
  
  (一)原因分析预应力钢筋张拉时未采用应力和应变双空法进行控制。正式进行预应力钢筋张拉时, 未对钢筋的实际伸长值进行校核,实际伸长值与理论伸值的差值超过了±6%,导致质量事故。
  (二)预防及处理措施在进行预应力张拉工作前,应计算钢筋理论长值,进行试张拉时,要将钢筋理论伸长值与实际伸长值进行校核,如果有较大偏差,应查明原因后再进行大批量张拉。张拉器具应进行检验校正,每半年或张拉200 次以后要重新校正。预应力张拉一旦出现质量问题可使桥梁受到破坏,承载力下降,危及结构的安全,影响桥梁的正常使用。
这个家伙什么也没有留下。。。

桥梁工程

返回版块

19.4 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

真空注浆在预应力空心板梁结构中的应用

1 概述 真空注浆是一种新工艺,它替代了传统的压力注浆技术,在防止预应力钢筋被腐蚀方面有很好的作用,也能够确保安全及持久的结构,近些年来,在贵州公路的建设中也开始了使用。 在360片预应力空心板施工中,某公路就使用了真空注浆的工艺。我们在施工中和传统的压力注浆技术做了对比实验,并获得了满意效果。这不仅为将来指导施工方面提供了充分数据,而且也给推行真空注浆技术打下基础。我们对其施工工艺及施工要点作出了探讨。

回帖成功

经验值 +10