由于某 发电机某时某分开始漏氢,现制定如下措施,请发电部各值值长、 电气、汽机运行人员及汽机分公司人员认真执行。 1、 在值长的统一指挥下,电气、汽机值班员密切配合,认真执行本措施。值班人员密切监视发电机氢气压力变化情况,做好发电机氢气大量泄漏着火的事故预想。 2、 发电机汽侧密封瓦附近准备足够的灭火器材。 3、 电气运行人员认真记录 “发电机氢气记录表”“发电机补氢记录表”,每小时记录一次。
由于某
发电机某时某分开始漏氢,现制定如下措施,请发电部各值值长、
电气、汽机运行人员及汽机分公司人员认真执行。
1、 在值长的统一指挥下,电气、汽机值班员密切配合,认真执行本措施。值班人员密切监视发电机氢气压力变化情况,做好发电机氢气大量泄漏着火的事故预想。
2、 发电机汽侧密封瓦附近准备足够的灭火器材。
3、 电气运行人员认真记录 “发电机氢气记录表”“发电机补氢记录表”,每小时记录一次。
4、 电气运行人员每二小时对“氢油压差一次门漏点”“回油观察窗漏点”“发电机在线漏氢检测仪”测量和记录一次,在测量时,每次测量均为同一参考点,并不得脚踏密封油回油管和表管。检测中如发现数值与上一时间有较大不同,应立即汇报值长并把时间和数值记录在电气主值日记上。注意检查是否有氢气着火、氢气漏量增大现象。
5、 每次检测氢气含量前、后,所有进入隔离区域人员,应在距漏氢点10m外打开、关闭检测仪
电源开关及手电,不得穿带钉子的鞋和打手机,不准有火种带入上述隔离区。
6、 汽机运行人员密切监视氢气与定子水之间的压差,并保证压差在0.03~0.04Mpa之间变化,严禁超限运行。
7、 电气运行人员在每次补氢前,应对发电机进行一次排污,重点检查记录排污量并作好相关记录。发电机补氢或排污过程中,严防出现压力大幅度波动,发电机补氢或排污速率严格控制在规定范围内。
8、 化验班对发电机的湿度、纯度、露点等项指标加强监督化验。特殊情况下,随时取样化验。
9、 电气人员要注意定子水温的变化,保证入口水温在34~37℃,出口不允许超过55℃。
10、 当发电机漏氢量达3时补氢一次时(0.46—0.48Mpa )时,准备停机,当急剧下降,氢气压力无法维持时,立即解列停机。
11、 冷氢气温度应控制在30~35℃之间
12、 氢站应随时保证有4满罐以上氢气储备,要做好随时大量补氢的准备工作。
13、 将二氧化碳控制站的钢瓶连接好,做好随时进行机内灭火、气体置换的准备;二氧化碳系统保持紧急备用状态,一旦出现氢气着火爆炸情况下,立即停机——充二氧化碳—降压—灭火。
14、 消防队随时做好出警准备,接到值长电话后立即出警。
15、 汽机间吊车需要在发电机上方行走、作业前,应检验氢气含量合格并请示有关领导批准后方可使用。
16、 发电机平台周围动火作业前,必须请示有关领导批准且化验空气中氢气含量合格方可开始作业。
17、 汽机分公司人员每8小时对漏泄点检查一次,发现问题及时汇报值长及有关领导。
18、 负责在漏点区域附近加装一台通风机。