RT,各位前辈,我在设计一个临时变的过程中遇到低压柜的母线型号确定的疑问,我查看了同事的一个设计图,400KVA容量的变压器,在0.4KV母线它选用的铜牌规格为TMY-3*80*8+50*5,哪位能帮我分析下选择的原因吗?或者说查阅哪个资料比较好
RT,各位前辈,我在设计一个临时变的过程中遇到低压柜的母线型号确定的疑问,我查看了同事的一个设计图,400KVA容量的变压器,在0.4KV母线它选用的铜牌规格为TMY-3*80*8+50*5,哪位能帮我分析下选择的原因吗?或者说查阅哪个资料比较好
2楼
建筑电气常用数据
回复
4楼
根据计算电流,对应《配电设计手册》中母排的载流量确定。
回复
5楼
ccc___ 发表于 2015-7-16 15:13 根据计算电流,对应《配电设计手册》中母排的载流量确定。好的,我去查阅下
回复
6楼
电流计算才不到600A,感觉没必要用TMY-3*80*8+50*5的 有点浪费了
回复
7楼
bcd0021 发表于 2015-7-16 16:25 电流计算才不到600A,感觉没必要用TMY-3*80*8+50*5的 有点浪费了你好,后面的50*5是指地线的规格么?
回复
8楼
后面的50*5是指零线的规格。
回复
9楼
优化建议:400KVA容量的变压器,0.4KV母线选用的铜牌规格 TMY-3*50*5+40*4
回复
10楼
完全赞同9楼的方案。400KVA容量的变压器,计算电流580A左右。TMY-3*50*5+40*4的载流量697-860A,已经完全满足要求。TMY-3*80*8+50*5,载流量1370-1690A,远远大于了计算电流580A,太浪费了。
回复
11楼
woyaoxuexila 发表于 2015-7-22 10:28 完全赞同9楼的方案。400KVA容量的变压器,计算电流580A左右。TMY-3*50*5+40*4的载流量697-860A,已经完全满 …你好,我不太清楚您是怎么计算出TMY-3*50*5+40*4的载流量697-860A的,能详细说一下计算步骤吗?谢谢
回复
12楼
Ic=Sc/1.732/Ur=400/1.732/0.4=577A
577A就是变压器出线侧的计算电流,然后只要铜排的电流大于此值就好了。