遇到奇怪的事情 三相不平衡
xysronnie
xysronnie Lv.2
2007年10月25日 21:50:29
只看楼主

我是个新手 今天拿到一个电柜 规格是进线端380 出线端380 中间是空气开关等保护装置 可是在接上电缆后意外的发现A B C 三相对n线电压分别为180 254 252 可是测相间电压都还是380 希望前辈们解释下 我刚毕业有点搞不懂小弟在线等 谢谢

我是个新手 今天拿到一个电柜 规格是进线端380 出线端380 中间是空气开关等保护装置 可是在接上电缆后意外的发现A B C 三相对n线电压分别为180 254 252 可是测相间电压都还是380 希望前辈们解释下 我刚毕业有点搞不懂
小弟在线等 谢谢
免费打赏
电气meinv
2007年10月31日 09:02:34
32楼
学习了
回复
岛泉
2007年10月31日 16:30:25
33楼
此问题很有意思,画个图分析一下就可以了.属电工原理知识.
回复
jdgy-a
2007年10月31日 16:36:08
34楼
顶,,,学无止境
回复
huangee
2007年10月31日 19:10:06
35楼
新手,学习了。我也认为是N线断线,中性点移位造成的。
回复
liermin1210069
2007年10月31日 20:31:48
36楼
给19楼加分吧
回复
microhrm
2007年10月31日 22:36:47
37楼
由于没有负载情况测得如此的不平衡,说明不是由于不对称负载造成零点偏移引起的不平衡,那原因可能是变压器中性工作接地接触不良,好像IT系统三相对地电压不等而三相保持380相等。
回复
huangsheng88
2007年11月01日 09:10:27
38楼
呵呵,那是可能你的有的一相不通,量出来的那个是感应电来的。
回复
hubeixp
2007年11月01日 09:17:22
39楼
19楼的回答好
回复
gaizhixiansheng
2007年11月01日 09:58:49
40楼
N线断了,相与相没有电流,也不会有电压分配不均匀的事情啊,是二次元件成了通路吗?
回复
rxf760916
2007年11月01日 14:10:16
41楼
典型的零点漂移问题
回复