我是个新手 今天拿到一个电柜 规格是进线端380 出线端380 中间是空气开关等保护装置 可是在接上电缆后意外的发现A B C 三相对n线电压分别为180 254 252 可是测相间电压都还是380 希望前辈们解释下 我刚毕业有点搞不懂小弟在线等 谢谢
我是个新手 今天拿到一个电柜 规格是进线端380 出线端380 中间是空气开关等保护装置 可是在接上电缆后意外的发现A B C 三相对n线电压分别为180 254 252 可是测相间电压都还是380 希望前辈们解释下 我刚毕业有点搞不懂
小弟在线等 谢谢
42楼
三想不平衡相关问题:
一、单相接地虽引起三相电压不平衡,但电压值不改变。单相接地分为金属性接地和非金属性接地两种。金属性接地相电压为零,其他两相电压升高1.732倍;非金属性接地相电压不为零,而是降低为某一数值,其他两相升高不到1.732倍。
二、断线不但引起三相电压不平衡,也引起线电压值改变。上一电压等级线路一相断线时,下一电压等级的电压表现为三个相电压都降低,其中一相较低,另两相较高但接近。本级线路断线时,断线相电压为零,未断线相电压仍为相电压。
三、谐振引起的三相电压不平衡有两种:一种是基频谐振,特征类似于单相接地,即一相电压降低,另两相电压升高;另一种是分频谐振或高频谐振,特征是三相电压同时升高。
回复
43楼
学习ing,。有高手就是好
回复
44楼
按道理在无负载的情况下应该三相平衡的,但大家好象都没谈到为什么LZ碰到的情况!
回复
45楼
同样的事情我也遇见过,刚开始认为是三相电压不平衡,发生零点漂移造成的,后来是顺着线路查,发现是有线路短路造成零线断路,可以给他家参考。
回复
46楼
中性线发生漂移的原因是什麽
回复
47楼
N断了
回复
48楼
碰到这个情况就要测一下进线的时候是否平衡,再看N线嘛.
回复
49楼
好
回复
50楼
说得好!
回复
51楼
中性点漂移了
回复