遇到奇怪的事情 三相不平衡
xysronnie
xysronnie Lv.2
2007年10月25日 21:50:29
只看楼主

我是个新手 今天拿到一个电柜 规格是进线端380 出线端380 中间是空气开关等保护装置 可是在接上电缆后意外的发现A B C 三相对n线电压分别为180 254 252 可是测相间电压都还是380 希望前辈们解释下 我刚毕业有点搞不懂小弟在线等 谢谢

我是个新手 今天拿到一个电柜 规格是进线端380 出线端380 中间是空气开关等保护装置 可是在接上电缆后意外的发现A B C 三相对n线电压分别为180 254 252 可是测相间电压都还是380 希望前辈们解释下 我刚毕业有点搞不懂
小弟在线等 谢谢
免费打赏
pcedu
2007年11月01日 22:00:36
42楼
三想不平衡相关问题:
一、单相接地虽引起三相电压不平衡,但电压值不改变。单相接地分为金属性接地和非金属性接地两种。金属性接地相电压为零,其他两相电压升高1.732倍;非金属性接地相电压不为零,而是降低为某一数值,其他两相升高不到1.732倍。


  二、断线不但引起三相电压不平衡,也引起线电压值改变。上一电压等级线路一相断线时,下一电压等级的电压表现为三个相电压都降低,其中一相较低,另两相较高但接近。本级线路断线时,断线相电压为零,未断线相电压仍为相电压。


三、谐振引起的三相电压不平衡有两种:一种是基频谐振,特征类似于单相接地,即一相电压降低,另两相电压升高;另一种是分频谐振或高频谐振,特征是三相电压同时升高。
回复
yefating
2007年11月02日 08:36:44
43楼
学习ing,。有高手就是好
回复
zhangxionhua74
2007年11月02日 11:11:03
44楼
按道理在无负载的情况下应该三相平衡的,但大家好象都没谈到为什么LZ碰到的情况!
回复
yanwuqing
2007年11月02日 11:43:57
45楼
同样的事情我也遇见过,刚开始认为是三相电压不平衡,发生零点漂移造成的,后来是顺着线路查,发现是有线路短路造成零线断路,可以给他家参考。
回复
wzhzyx911
2007年11月02日 12:21:58
46楼
中性线发生漂移的原因是什麽
回复
yyy20002008
2007年11月02日 12:45:07
47楼
N断了
回复
jl168
2007年11月02日 17:29:43
48楼
碰到这个情况就要测一下进线的时候是否平衡,再看N线嘛.
回复
yaojinbei
2007年11月03日 18:37:48
49楼

回复
xudaboy
2007年11月03日 21:34:31
50楼

说得好!
回复
xudaboy
2007年11月03日 21:39:00
51楼
中性点漂移了
回复