火灾危险等级
|
喷水强度
(L/min.m2)
|
作用面积
(m2)
|
喷头工作压力
(MPa)
|
轻危险级
|
4
|
160
|
0.10
|
中危险级
|
I级
|
6
|
|
II级
|
8
|
||
严重危险级
|
I级
|
12
|
260
|
II级
|
16
|
||
注:系统最不利点处喷头的工作压力,不应低于0.05MPa。 |
喷头动作数
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
奏效次数
|
2159
|
653
|
302
|
193
|
120
|
77
|
43
|
43
|
18
|
奏效率(%)
|
53.16
|
16.08
|
7.44
|
4.75
|
2.95
|
1.90
|
1.06
|
1.06
|
0.44
|
累计奏效率(%)
|
53.16
|
69.24
|
76.68
|
81.43
|
84.38
|
86.28
|
87.34
|
88.40
|
88.84
|
喷头动作数
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
奏效次数
|
25
|
13
|
20
|
9
|
15
|
11
|
9
|
6
|
6
|
奏效率(%)
|
0.62
|
0.32
|
0.49
|
0.22
|
0.37
|
0.27
|
0.22
|
0.15
|
0.15
|
累计奏效率(%)
|
89.46
|
89.78
|
90.27
|
90.49
|
90.86
|
91.13
|
91.35
|
91.50
|
91.65
|
喷头动作数
|
19
|
20
|
21~25
|
26~30
|
>30
|
未计喷头动作数
|
未奏效次数
|
||
奏效次数
|
3
|
12
|
16
|
12
|
19
|
107
|
170
|
||
奏效率(%)
|
0.07
|
0.30
|
0.39
|
0.30
|
0.47
|
2.63
|
4.19(未奏效)
|
||
累计奏效率(%
|
91.72
|
92.02
|
92.41
|
92.71
|
93.18
|
95.81
|
100(闭合)
|
原因
分析
|
阀门被
关闭
|
闪燃或
爆炸性
火灾
|
纵
火
|
只部分楼层设有系统
|
建筑物
缺点
|
暴露面
过大
|
贮水箱
放空
|
其它
原因
|
次数
|
88
|
26
|
12
|
12
|
10
|
8
|
3
|
11
|
百分比(%)
|
51.76
|
15.29
|
7.06
|
7.06
|
5.88
|
4.71
|
1.77
|
6.47
|
累计百分比(%)
|
51.76
|
67.05
|
74.11
|
81.17
|
87.05
|
91.76
|
93.53
|
100
|