询问一个关于三相电表读数的问题
a4569
a4569 Lv.2
2007年10月25日 22:10:09
只看楼主

有一只电表,型号忘了,读数盘上的数字上方有个位X1 十位X10 百位X100 千位X1000现在显示数字为3053,这个表的读数应该是三千零五十三度电是否正确呢?电表是接的互感器,这个表是应该按实际现实的数字算电量还是去乘上互感器互感比呢?

有一只电表,型号忘了,读数盘上的数字上方有个位X1 十位X10 百位X100 千位X1000现在显示数字为3053,这个表的读数应该是三千零五十三度电是否正确呢?电表是接的互感器,这个表是应该按实际现实的数字算电量还是去乘上互感器互感比呢?
免费打赏
slhz
2007年11月04日 19:22:02
22楼
以下是引用mail2qinke在2007-10-27 00:23:59.0发表的内容:
以下是引用lingxuct在2007-10-26 12:39:25.0发表的内容:
电量=(本次读数-上次读数)X互感器变比

如果有电压互感器,还乘电压互感器的变比
回复
slhz
2007年11月04日 19:23:54
23楼



用卡表测电流互互感器的一二侧电流判定
回复
dinbishun
2007年11月06日 10:05:11
24楼
同意二楼的
回复