根据工作经验及认识,谈几点看法供同行参考。 1.垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢,不宜采用螺纹钢材。因为螺纹钢与圆钢的化学成人有所不同,安装接地装置时相互焊接质量很难保证;另一方面,接地电阻值与土壤电阻率成正比,还与接地装置(主要是接地体)的形状、规格、尺寸、埋深以及流过接地装置的电流种类、天气的季节变化等因素有关。因螺纹钢材其表现形状凹凸不平,在同条件下安装其接地体流散电阻比圆钢大(接地体与土壤接触面存在空隙)。

2.施工现场电气设备的接地装置的人工接地体一般要求垂直安装(若水平安装其费用比较大),其顶面埋设深度应符合设计要求,当设计无要求时,不宜小于0.6m,并应在冻土层以下,若接地装置设于公共场所或人行道道处时,其埋置深度应大于1m并在顶面有阻障措施。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部分应作防腐处理。

3.电气设备的接地可以利用自然接地体,但不应利用自来水管道(存在着管道变动,焊接困难、塑料管件接头电气不连续等原因),禁止利用可燃或有爆炸物质的管道(如煤气,供暖管道等)。

4.当建筑物框架结构(或钢构)防雷接地装置的电阻值符合要求时,应当充分利用,这样既经济节约、又安全可靠。一般框架结构建筑物均利用桩基础钢筋和地梁底筋构成接地网,且在建筑物四周边角结构柱50cm处预留有防雷装置接地电阻测试端子,可以将其引出作为施工现场电气设备的接地装置。

5.1997年福州供电部门在市区不同的土壤电阻率处设置了典型的接地电阻达到4Ω的接地装置的实例做法如表1所示,供大家参考选用。

6.目前一些施工现场常见的电气设备接地装置的错误做法有如下几点,应加以改正。

(1)采用单根接地体和引出线和电气设备金属外壳相连接,接地电阻达不到要求,且连接可靠性差。

(2)接地体引出线与电气设备连接不当:设备接地引出线缠绕在接地体上;接地端子螺栓点焊在接地体上后埋在地下且无防腐措施。

(3)在TT系统中各台设备各自设置接地装置无连线成网,既浪费可靠性也差,且流动机具难于进行保护。

(4)接地装置引出线连接在远离电气设备的金属构架上、电动机的风叶罩或吊钩上。

(5)配有漏电保护器的电气设备,接地电阻随意降低要求,起不到漏电保护器损坏时接零、接地的二次补救保护功能。

(6)接地线没按规范要求采用绿/黄双色线。