土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 集中式空调系统经济运行

集中式空调系统经济运行

发布于:2015-07-17 10:51:17 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]





集中式空调系统经济运行
1 范围
  本标准夫定了集中式空调系统(含半集中式空调系统,以下简称:空调系统)经济运行的基本要求和评价方法。
  本标准适用于工业、公用及民用建筑的空调系统。
2 引用标准
  下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。
  GBJ26-1987 采暖通风与空气调节设计规范
  GB4272-1992 设备及管道保温技术通则
  GB/T13466-1992 交流电机传动风机(泵类、压缩机)系统经济运行通则。
3  定义
  本标准采用下列定义
  3.1 双工况duplex mode
    双工况是指制冷机组的空调工况和制冰工况。
  3.2 性能系统 coefficient of performance
    制冷机组的性能系数(COP)是指制冷机组在额定工况下的制冷量与输入功率之比 。
  3.3 最小新风量 minimum fresh airvolume
    是指空调系统同时满足局部排风、房间正压和卫生间要求时室外空气的最小进风量。
4 空调系统经济运行的基本要求
  4.1 应根据建筑物冷负荷及冷源供应等条件,经技术经济比较,按节能、环保、经济的原则和GBJ26的要求,确定采用集中式、半集中式或分散式空调系统。
  4.2 有条件的地方,应采用区域供冷式热、电、冷联产技术。
  4.3 有余热(如蒸汽、热水和窑炉排放热等)可供利用的地方,应优先选用溴化锂吸收式冷水机组作为空调系统的冷源。
  4.4 充分利用天然冷源,如太阳能、地热能、地下含水层蓄能、地道风和其他自然冷源。
  4.5 为转移电网高峰用电负荷,提
高负荷率,合理利用电网峰谷电的差价和电网移峰的优惠政策,当条件许可时,应采用蓄冷空调技术。
  4.6 蓄冷空调应优先考虑采用水蓄冷,并充分利用建筑物的消防水池等设施。
  4.7 冰蓄冷空调应采用双工况制冷机组,空调系统宜采用低温送风。
  4.8 当空调用热源为电热锅炉时,宜采用蓄热技术。
  4.9 选用冷水机组时,应根据当地气象、环境、冷(热)负荷等条件,确定采用水冷式或风冷式冷水机组、水源式或空气源式热泵机组。
  4.10 所选用的制冷机组的性能系数(COP)应在表达式要求的范围内,应优先选用性能系数较高的节能型机组。
  4.11 制冷机组的台数一般以2~4台为宜,并应考虑机组容量的大小搭配,以适应部分负荷运行时调节的需要。除工艺特殊要求外,一般不设备用机组。
表1 制冷机组的性能(COP)









制冷机组种类
水冷式机组
风冷式机组
单机制冷量
(kw)
COP(W/W)
单机制冷量
(kw)
COP(W/W)
压 缩 式
活塞式
52~1060
4.1~5.1
170~150
2.7~3.1
涡旋式
〈210
3.1~4.1
螺杆式
350~7000
4.1~5.6
350~1500
2.9~3.3
吸 收 式
离心式
350~850
5.0~5.9
蒸汽热水型 (双效)
230~6000
1~1.23
直燃型(双效)
230~8000
1~1.3
  表1注:额定工况条件为供冷水温度7℃,回水温度12℃,水冷式机组冷却水供水温度32℃,回水温度37℃;风冷式机组室外空气温度35℃。
  4.12 为适应空调负荷的变化,对制冷压缩机、水泵、风机应采用节能调节措施,如台数控制、变速装置等,不宜使用节流、旁路排放等方法。
  4.13 风机、水泵的特性应与管网总特性相匹配,使其运行工况点在制造厂规定范围内。
  4.14 凡设计有独立新风和排风的空调系统,应采取回收排风中的冷(热)量来预冷(热)新风的措施 。
5 空调系统经济运行的评价方法
  5.1 风机、水泵系统的评价,参照GB/T13466。
  5.2 空调系统的评价 根据行业特点和用户的性质,分别对空调系统考核如下有关指标。
     5.2.1 空调系统能量输送效率评价空气输送系数:
               ATF=Qa/Ef .............(1)
       式中:AFT-空气输送系数;
          Qa-供给风系统的冷(热)量(kW);
          Ef-整个空调系统中输送空气的耗能量 (kW)
        水输送系数:
               WTF=Qw/Ep ............. (2)
        式中:WTF-水输送系数;
           Qw-供应给水系统的冷(热)量(kW);
           Ep-整个空调系统中输送水的耗能量(kW)。
     5.2.2 建筑物单位能耗指数评价
               n=L/Z ............. (3)
        式中:n-建筑物单位能耗系数;
           L-空调系统全年总耗能量(kW/a);
           Z-空调系统使用面积(m2)。
     5.2.3 空调系统耗能系数评价
               CEC=L/T ............. (4)
        式中: CEC-空调系统耗能系数;
           L-空调系统全年总耗能量(kW/a)
           T-空调系统全年供热与供冷量之和(kW/a)。
  5.3 空调系统经济效率指数评价
               H=I/T ............. (5)
        式中:H-经济效益指标;
           I-空调系统全年总耗能量费用(元/a);
           T-空调系统全年供热与从冷量之和(kW/a);
6 空调系统经济运行和技术管理
  6.1 定期检查和改善围护结构、设备、水和空气输送系统的保温性能,参照GB4272执行。
  6.2 在满足生产工艺和舒适性的条件下,合理降低建筑物空调的温、湿度标准,适当增大送回风温差和供回水温差。
  6.3 在保证最小新风量的前提下,合理控制和正确利用室外新风量。
  6.4 定期检查和维修水、空气输送系统,减少系统的泄漏。
  6.5 定期维修、校核自动控制装置及监测计旱仪表。
  6.6 加强对空调水系统的水质管理。
  6.7 建立运行管理、维护、检修等规章制度。
  6.8 建立运行日志和设备的技术档案。
  6.9 管理和操作人员要经过培训,考核合格后才能上岗。
  6.10 主管部门定期派专人检查有关规章制度的执行情况。

  • effort031
    effort031 沙发

    多谢楼主分享好资料
    2015-10-24 20:09:24

    回复 举报
    赞同0

暖通资料库

返回版块

25.45 万条内容 · 677 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

贯彻执行暖通设计规范存在的问题及解决办法

1.1 室内外空气计算参数不符合 规范 要求   《 设计规范》规定,冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所不应低于12℃,浴室不应低于25℃。然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间(设有外窗、外墙)、住宅建筑的卫生间(冬季有洗澡热水供应,应视作浴室)未设散热器,很难达到室温不低于12℃和25℃的要求。还有的住宅建筑的厨房不设散热器,笔者以为不妥,住宅厨房室内温度亦应按不低于12℃的要求设置散热器。

回帖成功

经验值 +10