稳压泵设计压力5.3.3条的理解与建议
lichangan1000
2015年07月17日 15:56:09
只看楼主

1.依据5.3.3条-3款,稳压泵设计压力,如果是上置式对于不同建筑高度而言,是不变的。也就是相对固定,再来讨论5.3.3条-2款,稳压泵压力是固定值,变化的是不同建筑高度启泵压力设定值。能不能这样表述更好理解:水泵启泵压力设定值,比系统正常(无火灾发生,规范用语:准工作状态)工作状态下的压力值小7-10m。2.稳压泵无论上置下置,水泵出水管压力开关设定值,比系统准工作状态时,此点的压力值小7-10m。

1.依据5.3.3条-3款,稳压泵设计压力, 如果是上置式对于不同建筑高度而言,是不变的。3.同样一个问题换一个说法,是否好理解一些。


免费打赏
basketballhua
2015年11月02日 14:32:22
12楼
学习下 谢谢分享
回复
emptyseeking
2015年11月06日 20:28:02
13楼
有谁做过过双路供水,不设水池,市政直抽(管网压力0.20MPa),稳压设备低置于消防泵房的情形下,稳压设备4个压力参数吗?
回复
lichangan1000
2015年11月09日 11:29:18
14楼
做好排气,稳压设备低于泵房也可以。就是不经济不合理罢了。
稳压设备四个参数:启、停,报警压力(有人用于启动主泵)和最低压力(满足消火栓最低压力)
回复
小荣anna
2016年04月27日 18:13:11
15楼
谢谢版主提醒。
回复

相关推荐