新手求教,大家帮忙看看
无丶懈可击
2015年07月17日 17:19:02
只看楼主

箍筋是不是应该增加2mm,上部纵筋筋面积已经小于底筋1/4,是不是错了,应该怎么配合理,还有配筋时底筋面积+1是什么情况,通长筋尽量是满足直径小还是满足一排设置

箍筋是不是应该增加2mm,上部纵筋筋面积已经小于底筋1/4,是不是错了,应该怎么配合理,还有配筋时底筋面积+1是什么情况,通长筋尽量是满足直径小还是满足一排设置
免费打赏
无丶懈可击
2015年07月17日 17:32:18
2楼
怎么没个人解答啊,急!在线等
回复
jibo003
2015年07月17日 17:33:35
3楼
本帖最后由 jibo003 于 2015-7-17 17:43 编辑

您是你把梁按铰接设计的,也就是说,那梁按简支梁计算的,梁顶面钢筋是架立钢筋,不是通长筋。
还有,底面加筋是怕梁跨中弯矩过大,梁受力吃力,所以加底面钢筋。
箍筋是否+2mm,本人对规范的理解是:
(顶面纵向受拉钢筋配筋面积)/bh0
(底面纵向受拉钢筋配筋面积)/bh0
也就是分开计算,不能把顶面和底面钢筋纵向受拉钢筋配筋面积同时相加,来判断
回复
洞房不败之玉女
2015年07月17日 17:52:25
4楼
多大的跨度啊?上部钢筋用2根16的不就可以了。何况这已经超筋了。加大截面吧。
回复
无丶懈可击
2015年07月17日 17:59:21
5楼
jibo003 发表于 2015-7-17 17:33 您是你把梁按铰接设计的,也就是说,那梁按简支梁计算的,梁顶面钢筋是架立钢筋,不是通长筋。还有,底面 …梁端铰接设计时,其上部纵筋截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算值的1/4,那是不是要另设通长筋?还有我说的底面配筋时,比如10-10-9,配成3根22,按的是11配的
回复
无丶懈可击
2015年07月17日 18:01:56
6楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-7-17 17:52 多大的跨度啊?上部钢筋用2根16的不就可以了。何况这已经超筋了。加大截面吧。6300,图纸是院里的,我看他们点铰一般都用2根14架立
回复
无丶懈可击
2015年07月17日 18:10:06
7楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-7-17 17:52 多大的跨度啊?上部钢筋用2根16的不就可以了。何况这已经超筋了。加大截面吧。谢谢,是了,我看的是他们以前的图纸,换成2根16的,可以的,没有超筋吧,配筋率也满足
回复
洞房不败之玉女
2015年07月17日 18:13:58
8楼
无丶懈可击 发表于 2015-7-17 18:10 谢谢,是了,我看的是他们以前的图纸,换成2根16的,可以的,没有超筋吧,配筋率也满足已经超筋了。相对受压区高度超了。书上规定的0.518.
回复
无丶懈可击
2015年07月17日 18:14:40
9楼
jibo003 发表于 2015-7-17 17:33 您是你把梁按铰接设计的,也就是说,那梁按简支梁计算的,梁顶面钢筋是架立钢筋,不是通长筋。还有,底面 …谢谢了,不设架立,通长设成2根16,可以的
回复
洞房不败之玉女
2015年07月17日 18:15:41
10楼
无丶懈可击 发表于 2015-7-17 18:01 6300,图纸是院里的,我看他们点铰一般都用2根14架立可以加钢筋的啊,通长是2根14.端部可以配3根14的不就好了
回复
洞房不败之玉女
2015年07月17日 18:20:14
11楼
无丶懈可击 发表于 2015-7-17 17:59 梁端铰接设计时,其上部纵筋截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算值的1/4,那是不是要另设通长筋? …怎么配也要根据施工条件配,三根22的可以的,如果你非要2根22的+一根20的。谁也不能说错。只要够就好。只是施工方便不方便的问题
回复