关于增压稳压设施的设置问题
tjw231
Lv.7
2015年07月18日 17:42:25
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
2014年《消规》执行以后,要求消火栓系统也采用压力开关启泵,请问,不同的消防系统(消火栓、喷淋等)可否还共用增压稳压设施?
2014年《消规》执行以后,要求消火栓系统也采用压力开关启泵,请问,不同的消防系统(消火栓、喷淋等)可否还共用增压稳压设施?
免费打赏
lichangan1000
2015年07月19日 13:11:35
2楼
公用,还是分开,不影响压力开关信号发送。
回复
bruceleeeeee
2015年10月15日 10:42:55
3楼
我觉得应该是分开设置,因为压力值要求的不一样
回复
zhanghaijun760209
2015年10月15日 11:26:24
4楼
稳压泵可以共用,不同的系统根据各自的压力开关分别启泵
回复