关于基坑降水问题咨询
精筑从新
2015年07月20日 15:54:23
来自于建筑施工
只看楼主

由于降水设计单位设计降水方案时,降水标高只考虑到筏板底以下500,未考虑到电梯井和集水坑的标高导致现在开挖电梯井和集水坑时积水,发现之后通知降水单位设计人员到场检查并重新给出方案(即在电梯井周边单独加设2口井进行降水,打井深度为6m,但是经过3天仍然为达到理想效果,目前仍然积水),请大婶们给点方案。

由于降水设计单位设计降水方案时,降水标高只考虑到筏板底以下500,未考虑到电梯井和集水坑的标高导致现在开挖电梯井和集水坑时积水,发现之后通知降水单位设计人员到场检查并重新给出方案(即在电梯井周边单独加设2口井进行降水,打井深度为6m,但是经过3天仍然为达到理想效果,目前仍然积水),请大婶们给点方案。

QQ图片20150717172228.jpg

免费打赏
偶尔偶尔很帅
2015年07月20日 16:29:41
2楼
轻型排水和深井降水结合,总之要把水弄掉
回复
精筑从新
2015年07月26日 21:49:00
3楼
偶尔偶尔很帅 发表于 2015-7-20 16:29 轻型排水和深井降水结合,总之要把水弄掉现在主要是没有良好的方案降下去
回复
chonglangban
2015年07月27日 17:25:08
4楼
这是啥队伍,那么精准,说降多少是多少啊?
回复
chenzhenguodidi
2015年07月27日 17:36:04
5楼
若采用的为管井降水,其它井继续运行,在每个基坑内再打一口管井,抽水不要停
回复
美wa521de香
2015年07月28日 07:43:10
6楼
一般都是做到地板500一下了,电梯井没有支护,没有止水帷幕吗?
回复
wangjianxiong123
2015年07月28日 07:51:05
7楼
谢谢楼主分享
回复
dlmetrobuilder
2015年07月28日 15:03:28
8楼
卵石层水量应该很丰沛,强透水层,
回复
精筑从新
2015年07月29日 19:49:01
9楼
dlmetrobuilder 发表于 2015-7-28 15:03 卵石层水量应该很丰沛,强透水层,亲,我在向你们求助一个解决方案
回复
chonglangban
2015年07月30日 13:57:59
10楼
直接抽水,
怕抽不尽,在周围挖个坑,或在上水头挖个井,一直抽,直到整个坑做完
回复
疯子闹街
2015年07月30日 15:44:17
11楼
新打的管井深度加深,数量由两个变四个,总会降下去的
回复

相关推荐