请大神帮忙,分析一下漏保跳闸原因
mack0417
mack0417 Lv.3
2015年07月21日 16:55:48
只看楼主

2台配电箱,分别接了1台电动葫芦,两台电动葫芦都能分别送上电使用,但是都送上电后,一会儿2号箱的1号开关就跳闸。将2号箱1号开关的电动葫芦接到2号开关后使用正常,1号开关仍然跳闸(不带负载)。将1号开关上方3相线调相序后开关使用正常,再讲相序调回,2号开关(带负载)不送电,1号开关仍然正常,将2号开关送上电,1号开关跳闸。这到底是怎么回事?

2015年07月24日 16:13:09
22楼
你这问题看不明白 看着糊涂 顶下
回复
mack0417
2015年07月24日 16:38:45
23楼
laohuang168 发表于 2015-7-24 11:08 "我将1号开关的相序调整后(这时2号开关仍未送电),1号开关就不跳闸了;然后我再将1号开关的相序调回原样, …说明1号开关跳闸是跟负荷(电动葫芦)有关。
回复
mack0417
2015年07月24日 16:41:40
24楼
hzhsj 发表于 2015-7-24 11:10 如楼主所云“将2号箱1号开关的电动葫芦接到2号开关后使用正常,1号开关仍然跳闸(不带负载)”,问题就出在 …1号开关不带负载后还要合闸就是为了试验一下还跳不跳啊,结果还是跳。在调换相序2次后(实际还是原来的相序),开关不跳了,说明开关没问题,但2号开关(带负荷)一合闸,1号开关又开始跳,这不还是跟负荷有关吗。
回复
mack0417
2015年07月24日 16:43:51
25楼
hzhsj 发表于 2015-7-24 11:10 如楼主所云“将2号箱1号开关的电动葫芦接到2号开关后使用正常,1号开关仍然跳闸(不带负载)”,问题就出在 …1号开关不带负载后还要合闸就是为了试验一下还跳不跳啊,结果还是跳。在调换相序2次后(实际还是原来的相序),开关不跳了,说明开关没问题,但2号开关(带负荷)一合闸,1号开关又开始跳,这不还是跟负荷有关吗。
回复
mack0417
2015年07月24日 16:44:25
26楼
zwx_29 发表于 2015-7-24 11:24 1#开关坏掉了,1#开关换一下。我的经过叙述已经证明:没坏。
回复
mack0417
2015年07月24日 16:45:21
27楼
黎明前的 发表于 2015-7-24 11:53 这种问题一般就是零线接错没用零线,只接了三相加地线
回复
qq_1423529138570
2015年07月24日 17:32:28
28楼
小手一抖,拿币就走。
回复
alg888
2015年07月24日 18:08:01
29楼
会不会不是2个开关之间的相序不对?
回复
王铜
2015年07月25日 07:26:55
30楼
这些开关下面某条零线或者相线有共用现象
回复
mack0417
2015年07月25日 08:30:48
31楼
alg888 发表于 2015-7-24 18:08 会不会不是2个开关之间的相序不对?一开始相序是对的,发现跳闸后调了一个开关上侧的相序就不跳了。但是即使2个配电箱的相序不对,也不应该互相影响啊。
回复