请大神帮忙,分析一下漏保跳闸原因
mack0417
mack0417 Lv.3
2015年07月21日 16:55:48
只看楼主

2台配电箱,分别接了1台电动葫芦,两台电动葫芦都能分别送上电使用,但是都送上电后,一会儿2号箱的1号开关就跳闸。将2号箱1号开关的电动葫芦接到2号开关后使用正常,1号开关仍然跳闸(不带负载)。将1号开关上方3相线调相序后开关使用正常,再讲相序调回,2号开关(带负载)不送电,1号开关仍然正常,将2号开关送上电,1号开关跳闸。这到底是怎么回事?

2015年07月25日 08:31:17
32楼
qwanghuazhang 发表于 2015-7-25 07:26 这些开关下面某条零线或者相线有共用现象这个问题我已解释,请仔细看前边的留言
回复
mack0417
2015年07月25日 08:36:19
33楼
这个问题在我的职业生涯中还是第一次遇到,怀疑零线共用什么的可以放心了,没用零线。我们怀疑是电动葫芦中的相序保护器或控制变压器与开关中的剩余电流保护回路由冲突,调整相序可能解决了这个冲突,但是又没有理论依据,请大神们考虑一下会不会有这种可能。
回复
showin3690
2015年07月25日 10:00:12
34楼
mack0417 发表于 2015-7-25 08:36 这个问题在我的职业生涯中还是第一次遇到,怀疑零线共用什么的可以放心了,没用零线。我们怀疑是电动葫芦中 …为什么不把被怀疑的地方换一下试试那?相序保护器和控制变压器应该让漏电开关动作把
回复
mack0417
2015年07月25日 11:03:00
35楼
你是说换相序保护器和控制变压器?可是在别的开关下用着很好啊,并且在1号开关下跳闸,将1号开关上侧的相序调整了也不跳闸了。现在这个问题不是没有解决,设备肯定能用,我只是想知道原因。
回复
米花之星
2015年07月25日 16:05:12
36楼
意思是只要接火,1号开关必然跳闸?零线如果没有用,那么是否接进了主开关?
回复
hfclm
2015年07月25日 23:57:09
37楼
2号箱1号开关回路相线绝缘不好,换线
回复
小小小的小
2015年07月26日 13:23:57
38楼
是不是使用了漏保开关,没接零线,三相不平衡导致的开关跳闸呀
回复
l2515848
2015年07月26日 22:47:30
39楼
描述不清楚,但基本可以判断,有关开关后负荷的中性线与保护线接错了,查线就是
回复
weifanghlx
2015年07月27日 08:31:13
40楼
问题的难点就在于为什么调整了相序就不跳闸了,百思不得其解。开关的漏保系统应是有不平衡电流通过,最好解剖一只开关分析一下。
回复
lsc19590714
2015年07月27日 10:06:40
41楼
调相序与跳开关没有关系。2号箱总开关为什么用4P漏保?1号开关与2号开关型号规格技术参数均一样吗?如一样,更换1号开关再试。如不一样,看1号开关参数差在那里?
回复

相关推荐

APP内打开