2台配电箱,分别接了1台电动葫芦,两台电动葫芦都能分别送上电使用,但是都送上电后,一会儿2号箱的1号开关就跳闸。将2号箱1号开关的电动葫芦接到2号开关后使用正常,1号开关仍然跳闸(不带负载)。将1号开关上方3相线调相序后开关使用正常,再讲相序调回,2号开关(带负载)不送电,1号开关仍然正常,将2号开关送上电,1号开关跳闸。这到底是怎么回事?
这位朋友你描述的不清楚,我赞同上面几位朋友的意见,
回复
43楼
hfclm 发表于 2015-7-25 23:57 2号箱1号开关回路相线绝缘不好,换线调整相序后就不跳闸了,是绝缘不好?将负荷调到2号开关,2号开关不送电,1号开关就不跳闸,2号开关送电,1号开关跳闸,是绝缘不好?
回复
44楼
l2515848 发表于 2015-7-26 22:47 描述不清楚,但基本可以判断,有关开关后负荷的中性线与保护线接错了,查线就是请仔细看之前的解释和答复
回复
45楼
weifanghlx 发表于 2015-7-27 08:31 问题的难点就在于为什么调整了相序就不跳闸了,百思不得其解。开关的漏保系统应是有不平衡电流通过,最好解 …这就是我不明白的其中一点,您考虑的是,对于那些不仔细看解释和答复的,我也是醉了,真不想再回复了。
回复
46楼
lsc19590714 发表于 2015-7-27 10:06 调相序与跳开关没有关系。2号箱总开关为什么用4P漏保?1号开关与2号开关型号规格技术参数均一样吗?如一样, …但是调了相序,1号开关就不跳了,2号箱开关用4P漏保和这个跳闸没关系,可以不去考虑。1号开关和2号开关参数一样,不需要更换1号开关,1号开关接别的负荷没有问题。
回复
47楼
tao2082000 发表于 2015-7-27 10:21 这位朋友你描述的不清楚,我赞同上面几位朋友的意见,允许你有自己的判断能力,但真的不知道你同意什么
回复
48楼
cici301900 发表于 2015-7-25 16:05 意思是只要接火,1号开关必然跳闸?零线如果没有用,那么是否接进了主开关?1号开关是4P开关,肯定接了零线,但负荷不用零线,所以开关下侧没接零线。也不是只要接火1号开关就必然跳闸,将1号开关上侧的相序调一下,就不跳闸了,并且如果不调相序,即使1号开关下侧没接火,2号开关(接了电动葫芦)一送电1号开关也要跳闸。
回复
49楼
mack0417 发表于 2015-7-24 16:43 1号开关不带负载后还要合闸就是为了试验一下还跳不跳啊,结果还是跳。在调换相序2次后(实际还是原来的相 …既然“开关不带负载”,怎么调换(进线侧)相序,开关都不会跳的,但不能说明开关没问题。
回复
50楼
mack0417 发表于 2015-7-24 16:45 没用零线,只接了三相加地线没用220的负载吗?
回复
51楼
hzhsj 发表于 2015-7-27 16:54 既然“开关不带负载”,怎么调换(进线侧)相序,开关都不会跳的,但不能说明开关没问题。开关接别的负载不跳闸,开关接这个电动葫芦调相序后也不跳闸,能说明这个开关有问题吗?
回复