2台配电箱,分别接了1台电动葫芦,两台电动葫芦都能分别送上电使用,但是都送上电后,一会儿2号箱的1号开关就跳闸。将2号箱1号开关的电动葫芦接到2号开关后使用正常,1号开关仍然跳闸(不带负载)。将1号开关上方3相线调相序后开关使用正常,再讲相序调回,2号开关(带负载)不送电,1号开关仍然正常,将2号开关送上电,1号开关跳闸。这到底是怎么回事?
调整l号开关上端口上的A、B、C相序,与1号开关跳闸没有直接的联系。请你上图:详细说明开关型号技术参数?及主接线(一次系统图)所用导线型号?及所带负荷名称?电动机功率?额定电流?转速?所用导线型号等上图加文字详述?按你现场实际情况。因我们大家未看到实际现场情况,分析上有漏洞。
回复
53楼
mack0417 发表于 2015-7-28 13:22 开关接别的负载不跳闸,开关接这个电动葫芦调相序后也不跳闸,能说明这个开关有问题吗?没必要抠字眼,我只是想知道跳闸的原因
回复
54楼
lsc19590714 发表于 2015-7-28 15:44 调整l号开关上端口上的A、B、C相序,与1号开关跳闸没有直接的联系。请你上图:详细说明开关型号技术参数?及 …我也是认为调上端相序与开关跳闸没关系,但调了后确实不跳了,所以奇怪。配电箱的单线图已经上了,开关是防爆开关(内装金钟穆勒开关),4P带漏电,所带负荷是桥式单梁起重机,我觉得这些资料就够了,与导线型号、电动机功率、额定电流、转速没有关系,因为送电不到2秒就跳闸,还没开始使用,所以与负荷功率关系不大。本来就是很奇怪的事情,所以大家听着都认为不太可能,但是事情确实是这样的。我干电气工作快三十年了,如果是简单的开关损坏、零线共用什么的,就不劳大家分析了,所以不要再质疑这些原因了。
回复
55楼
没怎么看明白。有个疑问,既然负荷接线为3相+PE,为什么不用3P漏保替代4P漏保开关?
回复
56楼
xlbeny 发表于 2015-7-28 17:40 没怎么看明白。有个疑问,既然负荷接线为3相+PE,为什么不用3P漏保替代4P漏保开关?哦,是先有的配电箱,后加的电动葫芦
回复
57楼
详查4P漏保开关以下线路敷设情况、配电盘原件接线、及电动机接线等处。从你的述说分析;4P漏保开关以下的线路敷设作为重点查验,因是动态的。开关跳是因为漏电原因引起的,重点查放在此处。相间短路、过流因素不予考虑。查有否220V电气原件漏电情况、PE线不能入N线问题?电源线、电动机线有否破损、虚接地情况?可能是属于软故障,因此时有问题,彼时就自然消除了。我在工作中也遇到过,待等此故障现象彻底固有时你才会检查出来。望对你有所启发,仅供参考。
回复