本帖最后由 wmsh1124 于 2015-7-21 18:10 编辑 今天去省院沟通仓库顶喷采用早期抑制快速响应喷头K200的设计计算方案,我提到目前一般设都是按4列3行一共12个喷头同时开放进行设计计算;设计院给排水设计师非要坚持说规范和设计手册都没有明确开放12个喷头是怎么布置的,故应考虑极端情况按单行12个喷头同时开放设计计算。这就导致采用格栅状管网时支管的管径是DN80还是DN125的问题。对于4万平的仓库来说,涉及的造价就是120万元。我找了一些文献,他们说只能作为参考,我说由天消所参与开发的格栅状管网专用计算软件也是这么计算的,他们说据了解软件也不一定都通用;实在没办法说服他们,最后只好说《04S206自动喷水与水喷雾灭火设施安装》-72页有格栅状管网的范例,他们回答说我们没有这个图集,设计时也不用这个图集,我只好无语吐血。省院啊!
今天去省院沟通仓库顶喷采用早期抑制快速响应喷头K200的设计计算方案,我提到目前一般设都是按4列3行一共12个喷头同时开放进行设计计算;设计院给排水设计师非要坚持说规范和设计手册都没有明确开放12个喷头是怎么布置的,故应考虑极端情况按单行12个喷头同时开放设计计算。