“强电井”内后期焊接的扁铁可否在浇筑混凝土之前测试接地电阻呢?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2015年07月21日 21:34:17
只看楼主

“强电井”内后期焊接的扁铁能否达到电阻低于1欧姆,可否在浇筑混凝土之前测试呢?“强电井”施工土建采取的是这样的一种方法,一次结构时“强电井” 预留钢筋(安装桥架和母线槽位置切除了阻挡的钢筋),等强电的桥架和母线槽做好之后才浇筑“强电井”。当时强电井按照图纸是隔一层做一个LEB扁铁,现在要求每层都做扁铁,施工方法如下图所示的焊接扁铁。。。这样施工扁铁能否达到接地电阻达到1欧姆的要求呢,很是怀疑。。请问可否在焊接之后浇筑之前测量一下焊接扁铁的“强电井”电阻能否达到1欧姆要求呢?

请问可否在焊接之后浇筑之前测量一下焊接扁铁的“强电井”电阻能否达到1欧姆要求呢?除了老式的接地电阻测试仪还有其他设备吗?老式的接地电阻测试仪需要将探针打入土里,而扁铁在“强电井”内,测试方法非常麻烦。







免费打赏
jianzhudianqic
2015年07月23日 02:52:34
12楼
路过学习了
回复
巴亚
2015年07月23日 08:57:52
13楼
学习了,对以后设计有用
回复
边军1001
2015年07月23日 09:46:21
14楼
没有必要,不过做通断测试
回复
smalllevel
2015年07月23日 09:52:44
15楼
强电井的接地不是这样施工的吧
回复
若木
2015年07月23日 16:35:57
16楼
严格说这样接地时不符合规范要求的, 规范及图纸应该是在首层用镀锌扁钢直接引到竖井位置。
而且电井的后浇板没必要留,结构预留线槽洞就可以了
回复
星夜梦话
2015年07月23日 21:48:54
17楼
学习学习下!
回复
边军1001
2015年07月27日 11:24:17
18楼
我要学习学习
回复
灵魂魅
2015年07月27日 16:29:03
19楼
回复
mqli2004
2015年07月30日 10:19:02
20楼
学习了,谢谢楼主的题目