“强电井”内后期焊接的扁铁可否在浇筑混凝土之前测试接地电阻呢?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2015年07月21日 21:34:17
只看楼主

“强电井”内后期焊接的扁铁能否达到电阻低于1欧姆,可否在浇筑混凝土之前测试呢?“强电井”施工土建采取的是这样的一种方法,一次结构时“强电井” 预留钢筋(安装桥架和母线槽位置切除了阻挡的钢筋),等强电的桥架和母线槽做好之后才浇筑“强电井”。当时强电井按照图纸是隔一层做一个LEB扁铁,现在要求每层都做扁铁,施工方法如下图所示的焊接扁铁。。。这样施工扁铁能否达到接地电阻达到1欧姆的要求呢,很是怀疑。。请问可否在焊接之后浇筑之前测量一下焊接扁铁的“强电井”电阻能否达到1欧姆要求呢?

请问可否在焊接之后浇筑之前测量一下焊接扁铁的“强电井”电阻能否达到1欧姆要求呢?除了老式的接地电阻测试仪还有其他设备吗?老式的接地电阻测试仪需要将探针打入土里,而扁铁在“强电井”内,测试方法非常麻烦。







免费打赏
魏国军委曹书记
2015年07月31日 17:27:43
22楼
首先,找当地气象部门帮你检测,其次,你的电焊师傅该换了。
回复
hu20119
2015年08月01日 21:32:49
23楼
此处联结要求不高,不影响
回复
太白云渡
2015年08月01日 22:15:51
24楼
之前,之后都要测试。
回复
yzzhli5408
2015年08月02日 07:15:31
25楼
路过学习了
回复
言寺
2015年08月03日 12:52:27
26楼
学习了。。。。
回复
长安臭蛋
2015年10月23日 11:25:47
27楼
朗帅正解。不过扁钢与钢筋焊接工艺需要大大的提高