《火灾自动报警系统设计规范》若干实施探讨
劳武
劳武 Lv.18
2015年07月22日 10:13:37
只看楼主

本帖最后由 劳武 于 2016-1-20 21:36 编辑 王赞瑞 杨永刚 摘 要 实施《火灾自动报警系统计规范》过程中,在其系统布线设计、探测器设置和消防用水、防烟与排烟、防火卷帘门、非消防电源切断控制等方面,碰到了一些问题,笔者就此提出商榷意见。 关键词 混接 直接启动 集散型 切断 独立系统 无谓耗费

本帖最后由 劳武 于 2016-1-20 21:36 编辑

王赞瑞 杨永刚

摘 要 实施《火灾自动报警系统计规范》过程中,在其系统布线设计、探测器设置和消防用 水、防烟与排烟、防火卷帘门、非消防电源切断控制等方面,碰到了一些问题,笔者就此提出商榷意见。
关键词 混接 直接启动 集散型 切断 独立系统 无谓耗费


3b8bd27ddb1b2e6ade90.pdf
305 KB
立即下载
免费打赏
劳武
2015年07月22日 10:21:34
2楼
目 次

1 联动控制和火灾自动报警系统的布线设计
2 点型探测器的设置
2.1 保护面积和保护半径的关系
2.2 探测器效能的充分发挥
2.3 缺修正后的保护半径值
2.4 一只探测器所能保护的梁间区域的个数
3 消防供水系统控制
3.1 消火栓水系统
3.2 自动喷洒灭火水系统
4 防、排烟系统控制
4.1 建立集散型防、排烟控制系统
4.2 重视排烟机人口处排烟防火阀的控制
5 防火卷帘门的消防控制
6 非消防电源的切断
7 消防专用电话
7.1 “独立系统”、“独立布线”
7.2 消防专用电话塞孔


回复
蛋腚
2016年03月02日 15:05:29
3楼
非常感谢 学习学习
回复
m892746471
2016年11月03日 19:13:05
4楼
希望能有不错的收获
回复
sx717
2017年05月15日 07:49:33
5楼
感谢提供,收藏学习
回复

相关推荐

APP内打开