梁上柱钢筋打架,外侧柱筋与梁角筋重合且保护层一样,怎么处理?有没有相关的国家规范对这有说明?
梁上柱钢筋打架,外侧柱筋与梁角筋重合且保护层一样,怎么处理?有没有相关的国家规范对这有说明?
2楼
是梁上起柱?如果是的话,柱筋在梁角筋内侧,图集上有
回复
3楼
按1:6弯折,出了柱子,再弯出来,看总说明吧,网上很多这图片
回复
4楼
掰弯一下呗
回复
5楼
顶~~~~~~~~~~~~
回复
6楼
无名的眷恋 发表于 2015-7-22 12:20 是梁上起柱?如果是的话,柱筋在梁角筋内侧,图集上有梁角筋是32的柱筋25的保护层都是2.5
回复
7楼
ljhlj44 发表于 2015-7-26 14:28 梁角筋是32的柱筋25的保护层都是2.5梁的保护层设好就行了,柱筋在梁角筋内侧,图集上有的,这个地方不用管保护层,打完灰,把柱筋搬以下就好了,请采纳
回复
8楼
图集11G101-1有节点,钢筋打架可参考异形柱结构钢筋做法。
回复
9楼
这个涉及到的是工地上的钢筋通病:钢筋的打架问题。两个构件的钢筋争夺同一个位置时,肯定有钢筋要让道,通长会考虑下哪个构件更重要,我们首先应该保证更重要的那个构件的钢筋的位置,相对次要的构件的钢筋提前做1:6的弯曲绕过再绕回正确位置即可
回复