15层住宅的楼梯设置
daikehui
daikehui Lv.2
2015年07月22日 13:19:58
只看楼主

一栋15层住宅,高度43.5米,一梯四户,户门均未直接开向前室,设置了一部防烟楼梯间,且通向屋面。是否符合规范要求?纠结点:符合GB50016-2014第5.5.25,第二款的规定,有人认为不符合5.5.26的规定。

一栋15层住宅,高度43.5米,一梯四户,户门均未直接开向前室,设置了一部防烟楼梯间,且通向屋面。是否符合规范要求?
纠结点:符合GB50016-2014第5.5.25,第二款的规定,有人认为不符合5.5.26的规定。


免费打赏
版专攻
2015年07月23日 15:30:21
2楼
首先你这个是个建筑专业问题,最好去建筑板块咨询一下
其次,个人认为,如果你这楼有两个及两个以上单元,并且从屋面可以联通的话,没有问题,如果是个点式住宅,只有一个单位的话,你设剪刀梯吧