《Particulate air filters for general ventilation-Determination of the filtration performance 》BS EN 779:2012中对于过滤器效率的定义。
级别
|
终阻力
Pa
|
人工尘平均计重效率(Am)
%
|
对0.4μm粒子的平均效率(Em)
%
|
对0.4μm粒子的最小效率(Em)
%
|
G1
|
250
|
50≤Am<65
|
—
|
—
|
G2
|
250
|
65≤Am<80
|
—
|
—
|
G3
|
250
|
80≤Am<90
|
—
|
—
|
G4
|
250
|
90≤Am
|
—
|
—
|
M5
|
450
|
—
|
40≤Em<60
|
—
|
M6
|
450
|
—
|
60≤Em<80
|
—
|
F7
|
450
|
—
|
80≤Em<90
|
35
|
F8
|
450
|
—
|
90≤Em<95
|
55
|
F9
|
450
|
—
|
95≤Em
|
70
|
《High efficiency air filters (EPA、HEPA and ULPA) Part1:Classification,performance testing,marking》BS EN 1822-1:2009中对于过滤器效率的定义。
过滤器级别
|
总值
|
局部值
|
||
效率%
|
透过率%
|
效率%
|
透过率%
|
|
E10
|
≥85
|
≤15
|
—
|
—
|
E11
|
≥95
|
≤5
|
—
|
—
|
E12
|
≥99.5
|
≤0.5
|
—
|
—
|
H13
|
≥99.95
|
≤0.05
|
≥99.75
|
≤0.25
|
H14
|
≥99.995
|
≤0.005
|
≥99.975
|
≤0.025
|
U15
|
≥99.9995
|
≤0.0005
|
≥99.9975
|
≤0.0025
|
U16
|
≥99.99995
|
≤0.00005
|
≥99.99975
|
≤0.00025
|
U17
|
≥99.999995
|
≤0.000005
|
≥99.9999
|
≤0.0001
|
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
洁净空调系统
返回版块7.33 万条内容 · 453 人订阅
阅读下一篇
解析高层建筑放排烟系统设计的问题(较全面)【摘 要】在高层建筑消防安全设施中,防排烟系统设施是必不可少的。由于部分防排烟系统的设计人员对防排烟设施的结构、作用、性能缺乏了解,对放排烟系统设计时应该注意的问题了解得不够透彻,往往导致在设计中出现防排烟系统设施配置被忽略或有配置而功能不全的现象。 【关键词】高层建筑;防排烟系统;设计;自然排烟;正压送风;机械排烟 随着高层建筑给我们的城市带来了一片生机和活力的同时,防火工作也日益严峻,通过对近年来发生的火灾事故分析,显示出烟气是造成建筑火灾人员伤亡的主要因素。火灾时烟气对人的危害主要表现在火灾烟气中含有大量的有毒气体、烟气不利于人员的疏散这两个方面。由于烟气对人的危害是火灾中人员伤亡的主要原因,因此,阻止烟气扩散、及时排除高温烟气,确保人员顺利疏散是高层建筑防排烟设计的主要目的。