电容补偿柜的一次奇怪问题
qq_1437484722825
2015年07月22日 22:38:33
只看楼主

我们是装配配电柜的 电器厂 有一次领导安排我和我们的周师傅去维修一台电容补偿柜 去的单位是一家选矿的厂子 当时的问题是补偿柜没有工作 我们去了现场 结果这台补偿柜的刀根本就没有合 取样线也没有接 听矿上的人介绍说当时安装的人告诉他们 你们什么也不要动 而他们又没有电工 结果无功的费用大家可想而知了 我们把柜子进行了调试以后问题解决了 并告诉他们怎么使用补偿柜 在我们回来的第3天 这家又打来了电话 说这柜子白天工作 晚上就不工作 当时我们就奇怪了 白天正常 晚上就不好使了 也没有人动过 当时的补偿柜大致和下面的柜子一样 就是这个是10路的 而当时出问题的是12路的

我们是装配配电柜的 电器厂 有一次领导安排我和我们的周师傅去维修一台电容补偿柜 去的单位是一家选矿的厂子 当时的问题是补偿柜没有工作 我们去了现场 结果这台补偿柜的刀根本就没有合 取样线也没有接 听矿上的人介绍说当时安装的人告诉他们 你们什么也不要动 而他们又没有电工 结果无功的费用大家可想而知了 我们把柜子进行了调试以后问题解决了 并告诉他们怎么使用补偿柜
在我们回来的第3天 这家又打来了电话 说这柜子白天工作 晚上就不工作 当时我们就奇怪了 白天正常 晚上就不好使了 也没有人动过 当时的补偿柜大致和下面的柜子一样 就是这个是10路的 而当时出问题的是12路的
IMG_20140919_122145.jpg
在经过详细的询问他们 我们得知在我们调试完以后的晚上9点左右柜子就不正常了(不工作了) 到第二天的早上6点左右柜子又恢复正常了 他们当时也没有马上找我们 又观察了两天才找的我们
问题分析 首先补偿柜的核心就是控制头 白天正常这说明白天控制头没有问题 可为什么晚上就出问题了呢 我们在仔细回想一下它出问题的时间 发现它是基本固定的 晚上9点到第二天的早上6点 由此判断这个时间肯定有什么东西影响了控制头 可是矿上的人说他们是24小时生产的 白天多少设备晚上也是 没有变动的 这就奇怪了 他们的设备没有变化 而控制头又是什么原因影响的呢 我当时突然想到一个原因可能会导致这问题 那就是外网的电压谐波或是电流谐波 因为有些炼铁厂是晚上工作的 如果他们使用的是中频炉的话 那么产生的谐波就有可能通过变压器影响控制头 当时我们把电流谐波和电压谐波的保护参数设置加了一点 让对方晚上在观察观察 结果对方在也没有打电话过来 看来问题解决了
总结 大家在图上看到的这种控制头它的设置就比较多 比如变比 过压 欠压 投切方式 投切门限 电流谐波 电压谐波 电容等等吧 有时遇到问题时应该先看看我们设置的和实际使用环境是否吻合 然后在排查其他问题

IMG_20140919_122145.jpg

免费打赏
statcom
2015年07月23日 10:13:57
2楼
有的控制器带谐波检测,谐波过高设置默认值一般都是20%,超了就不能投入,主要是谐波电压,谐波电流畸变率倒是对电容影响不大。
回复
zhj201112
2018年04月28日 14:20:20
3楼

学习了 我也遇到了这样的问题 

回复
大白菜叶
2018年04月29日 14:16:30
4楼

刚开始看还以为是出鬼了

回复
liqing126
2018年04月30日 18:28:18
5楼
现在的电容柜真是闹不清?可能是谐波,可能是质量,反正厂家说是谐波。
回复
电气丶学无止境
2018年05月03日 22:31:23
6楼

感谢分享,学习了

回复

相关推荐

APP内打开