【结构优化案例】装配式剪力墙结构住宅设计中九个问题总结
晓晓布丁
晓晓布丁 Lv.16
2015年07月23日 14:23:09
只看楼主

2016最新版图集规范《装配式结构图集和规范全套》 下载摘抄了建筑结构设计大师徐珂(原文出处点击这里)的一篇有关于“装配式剪力墙结构设计的”文章,设计的朋友们可以参考学习,建筑行业,未来的发展趋势“装配式”、“预应力”都有着巨大的潜在发展空间。项目名称:******公租房 建筑面积: 72078.40平米 其中住宅部分约5.9万平米 装配范围:地上剪力墙部分 建筑楼层:分别为18层(2、5#)和24层(1、3、4#)

2016最新版图集规范《装配式结构图集和规范全套》 下载




摘抄了建筑结构设计大师徐珂(原文出处点击这里)的一篇有关于“装配式剪力墙结构设计的”文章,设计的朋友们可以参考学习,建筑行业,未来的发展趋势“装配式”、“预应力”都有着巨大的潜在发展空间。



项目名称:******公租房
建筑面积: 72078.40平米 其中住宅部分约5.9万平米
装配范围:地上剪力墙部分
建筑楼层:分别为18层(2、5#)和24层(1、3、4#)
抗震设防:标准设防类 7度设防








建筑户型(A型24层 每层9户 建筑面积约350平米)



建筑户型(B型18层 每层6户 建筑面积约330平米)




























三、装配式的问题

现场成品出现的问题①阳台外侧墙板与侧墙预埋铁件不在同一个标高处,错位严重,不利于后期焊接。



问题②隔墙墙体预留的槽与现场实际墙体位置存在偏差。



问题③承重预制墙体下部水平缝高度大于20mm,也存在小于20mm情况,甚至无间隙。



问题④阳台板外墙板处只有上面两个支撑点有预留,下侧无预留支撑点;阳台外侧板空调处支撑点应放在内侧,方便安装及后期拆除。

问题⑤电梯井处两道墙在梁窝处水平筋在安装时有打架现象。



问题⑥电梯井处两道墙在梁窝处水平筋在安装时有打架现象。



⑥箍筋图纸显示为长度250mm,现场实测210mm,暗柱钢筋只能套进去两根,第二排钢筋套不进去。



问题⑦设计预留梁窝现场剔凿比较困难,容易造成构件破坏。



问题⑧暗柱第二排钢筋预埋位,原设计尺寸不能满足施工需要,工厂方面将预制墙板预留箍筋加长至250mm。



⑧预留插筋长度短于设计长度。



问题⑨现浇带出后置环状钢筋难以施工,目前没有好的解决方法。






粗看两者一致


重叠比较



43858f69f514f2363e79.pdf
2.8 MB
立即下载
免费打赏
ycghjz
2015年07月24日 08:03:47
13楼
过来学习下
回复
无间道
2015年07月24日 08:23:26
14楼
价格是阻碍这样建筑的问题。
回复
云海0789
2015年07月24日 08:36:52
15楼
学习了,感谢楼主,顶一个
回复
不可不三戒
2015年07月24日 08:36:54
16楼
好资料,学习了!
回复
结构生活
2015年07月24日 08:40:23
17楼
预制装配式真的是以后的发展大方向吗?
回复
兜兜里有糖糖
2015年07月24日 09:10:39
18楼
3Q楼主 学习了~~ 多多发好资料~
回复
sheerfly
2015年07月24日 09:25:20
19楼
我们单位就是设计产业化房屋啊 其实也不是很难
回复
晓晓布丁
2015年07月24日 09:34:05
20楼
sheerfly 发表于 2015-7-24 09:25 我们单位就是设计产业化房屋啊 其实也不是很难可以给分享一下你们公司的一些项目中的设计经验
回复
森林木
2015年07月24日 10:00:51
21楼
沈阳现在强制推广 建筑工业化生产 住宅项目必须用装配式楼板及楼梯
回复
tank442413420
2015年07月24日 10:47:29
22楼
新东西,慢慢接受!
回复