2楼
我觉得区别在于一个是短路,一个是故障;短路不允许,故障允许运行2小时。我觉得应该是单相短路对中性点直接接地系统而言,单相接地故障对中性点非直接接地而言。前者断路器应立即跳闸,后者可运行2小时。
回复
3楼
持续关注中
回复
4楼
nie_1217 发表于 2015-8-28 12:59 我觉得区别在于一个是短路,一个是故障;短路不允许,故障允许运行2小时。我觉得应该是单相短路对中性点直接 …这个回答是不对的,要回答这个问题,首先要搞清楚什么是“相”,其实很简单,相是相线和中性线之间、相线与相线之间的关系,所以单相短路指的是相线和中性线发生的短路。而单相接地故障是指相线和PE线之间或直接与地之间的关系,是相线与PE线的短路或直接接地。所谓故障允许运行2小时,仅仅是IT系统的特点,TN或TT都是不可以的。
回复
5楼
考完全忘了。。。
回复
6楼
鍏蜂綋鐨勫尯鍒氨鏄綘璇寸殑锛屼笉鎺ュ湴绯荤粺鍗曠浉鎺ュ湴绠楃粷缂樹綆鏁呴殰锛岀嚎鐢靛帇涓嶅彉锛屾帴鍦扮浉鐩哥數鍘嬩负0锛岄潪鎺ュ湴鐩哥浉鐢靛帇鍗囬珮鍒扮嚎鐢靛帇锛岃澶囦粛鐒跺彲浠ユ甯稿伐浣滐紝浣嗚鍙婃椂鎺掗櫎锛屽洜涓虹畻鏄秴鍘嬭繍琛屻
回复
7楼
小手一抖,拿币就走。
回复
8楼
nie_1217 发表于 2015-8-28 12:59 我觉得区别在于一个是短路,一个是故障;短路不允许,故障允许运行2小时。我觉得应该是单相短路对中性点直接 …这个讲法不对,未涉及到本质
回复
10楼
单相短路包含:相对中心线、相对地(PE)之间的短路,所以单相短路包含单相接地故障。后者属于前者的一种
回复
11楼
小手一抖,拿币就走。
回复
12楼
学习中!