一高层住宅小区,设有消防水池(室内消防用水),室外部分市政供给.在这样的情况下,小区给水总进水口设一个还是两个?
一高层住宅小区,设有消防水池(室内消防用水),室外部分市政供给.
在这样的情况下,小区给水总进水口设一个还是两个?
12楼
高层住宅,如果消防独立一路,生活水可以使用一路。否则应设置两路。
回复
13楼
高层住宅小区了,户数肯定不少了吧,用一路恐怕不太安全吧。
我觉得还是得两路。
回复
14楼
如果是一个进水管的话,室外消防也要由消防水池供给,否则消防时万一市政管网检修室外消火栓就没有水了,所以还是两路进水的好,不过施工的时候是不是做那就是甲方的事情了,将来出了问题设计也不承担什么责任。
回复
15楼
对呃,消防肯定要两路,要不就要做消防水池,生活的话一路就可以了。
回复
16楼
8.2.7 室外消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可布置成枝状;
2 向环状管网输水的进水管不应少于2条,当其中1条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求;
主要看水量
严格按规范设计
回复
17楼
8.2.7 室外消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可布置成枝状;
2 向环状管网输水的进水管不应少于2条,当其中1条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求;
主要看水量
规范必须执行,实际施工不必考虑。
回复
18楼
既然有消防水池,那么进消防水池的有一路就可以了不过必须保证水量有足够的管径
回复
19楼
室外部分市政供给.就是没有室外消火栓?
同意楼上的,一路就可以了。
回复
20楼
一般应该是两路进水。因为:
《建规》:8.2.7 室外消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s时,可布置成枝状;
2 向环状管网输水的进水管不应少于两条,.........
《高规》:7.3.1 室外消防给水管道应布置成环状,其进水管不宜少于两条,并宜从两条市政给水管道引入,当其中一条进水管发生故障时,其余进水管应仍能保证全部用水量。........
回复
21楼
当然2路了,规范说的很清楚,10楼11楼说的也很对
回复