关于2015建筑设计防火规范哪些场所需要设置喷淋系统?
alex978216
alex978216 Lv.3
2015年07月24日 10:02:51
只看楼主

手上接了一个项目,塔楼有23栋,七个地下室,建筑高度为98.9m;我发现地下层为商铺和车库和塔楼33层​有喷淋系统,地下层为车库,没有商铺的,就只有地下室有喷淋,塔楼没有喷淋系统;想问问这是为什么??还有,是不是住宅建筑高度大于100m,无论地下室还是塔楼都必须设置喷淋系统???求大神!

手上接了一个项目,塔楼有23栋,七个地下室,建筑高度为98.9m;我发现地下层为商铺和车库和塔楼33层​有喷淋系统,地下层为车库,没有商铺的,就只有地下室有喷淋,塔楼没有喷淋系统;想问问这是为什么??还有,是不是住宅建筑高度大于100m,无论地下室还是塔楼都必须设置喷淋系统???求大神!
免费打赏
muyuy4321
2015年07月29日 15:28:39
12楼
没清楚 楼主表达的意思 直接上图吧
回复
ko_be_24
2015年07月29日 22:29:41
13楼
33层的住宅塔楼设置了喷淋系统应该是建筑高度超过100米,而且是在套内也设了喷淋而不仅仅在前室和走廊设,不设喷淋系统的住宅塔楼是没超过100米,所以就不用设喷淋,前室和走道也不用。
回复
sxztry
2016年11月03日 14:11:24
14楼
给力,好资料
回复
liu8661497
2017年04月01日 08:01:33
15楼
这个问题确实不是三句话两句话就能回答清楚的。
回复
passaat
2017年04月13日 13:40:19
16楼
有点难回答哈
回复
cof1554362929367
2019年04月04日 15:28:58
17楼
根据《建筑设计防火规范》8.5.1条,下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统: 1、大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房; 2、每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外); 3、特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院;超过2000 个座位的会堂或礼堂;超过3000 个座位的体育馆;超过5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等; 4、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店; 5、设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等; 6、设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外); 7、藏书量超过50 万册的图书馆。