室外消防水池和泵房可以这样布置么?
可爱的西瓜
2015年07月24日 10:19:08
只看楼主

消防水池的容积大于1000,分为两个独立使用的消防水池。

消防水池的容积大于1000,分为两个独立使用的消防水池。

QQ截图20150724101644.png

免费打赏
zhanghaijun760209
2015年07月24日 10:42:09
2楼
挺好的,没有什么不妥
回复
可爱的西瓜
2015年07月24日 11:48:03
3楼
zhanghaijun760209 发表于 2015-7-24 10:42 挺好的,没有什么不妥你们以前这样做过吗
回复
lichangan1000
2015年07月24日 10:19:09
4楼
可以完全可以,在两池间设连通管,连通管上设两个阀门中间设柔性接头。阀门是切换通于不通,柔性接头是方便阀门检修拆卸。不能因一个阀门检修影响池水存在。
回复
可爱的西瓜
2015年07月24日 16:59:19
5楼
lichangan1000 发表于 2015-7-24 14:45 可以完全可以,在两池间设连通管,连通管上设两个阀门中间设柔性接头。阀门是切换通于不通,柔性接头是方便 …设置为独立使用的消防水池之间还要设置联通管?
回复
lichangan1000
2015年07月24日 17:04:52
6楼
难道你要设两套加压设备?水池可以独立,设备没必要两套吧。
回复
可爱的西瓜
2015年07月25日 08:53:01
7楼
lichangan1000 发表于 2015-7-24 17:04 难道你要设两套加压设备?水池可以独立,设备没必要两套吧。一套设备啊,但是一般不都是消防水池分格的时候才加联通管么,你说的联通管是水泵的水泵的吸水管道吧
回复
zhl124
2015年07月25日 16:23:11
9楼
有没有多余的空间把两个放在一起,要是可以还是放在一起好布管。
回复
zhl124
2015年07月25日 16:28:43
11楼
实际上我很想再试一次看看。
回复
可爱的西瓜
2015年07月25日 16:33:58
12楼
zhl124 发表于 2015-7-25 16:28 实际上我很想再试一次看看。不理解你表达的什么意思。
回复
js_jyx123456789
2015年07月26日 11:20:54
13楼
这样应该没问题,本人赞同。