消防水池的容积大于1000,分为两个独立使用的消防水池。
消防水池的容积大于1000,分为两个独立使用的消防水池。
2楼
挺好的,没有什么不妥
回复
3楼
zhanghaijun760209 发表于 2015-7-24 10:42 挺好的,没有什么不妥你们以前这样做过吗
回复
4楼
可以完全可以,在两池间设连通管,连通管上设两个阀门中间设柔性接头。阀门是切换通于不通,柔性接头是方便阀门检修拆卸。不能因一个阀门检修影响池水存在。
回复
5楼
lichangan1000 发表于 2015-7-24 14:45 可以完全可以,在两池间设连通管,连通管上设两个阀门中间设柔性接头。阀门是切换通于不通,柔性接头是方便 …设置为独立使用的消防水池之间还要设置联通管?
回复
6楼
难道你要设两套加压设备?水池可以独立,设备没必要两套吧。
回复
7楼
lichangan1000 发表于 2015-7-24 17:04 难道你要设两套加压设备?水池可以独立,设备没必要两套吧。一套设备啊,但是一般不都是消防水池分格的时候才加联通管么,你说的联通管是水泵的水泵的吸水管道吧
回复
9楼
有没有多余的空间把两个放在一起,要是可以还是放在一起好布管。
回复
11楼
实际上我很想再试一次看看。
回复
12楼
zhl124 发表于 2015-7-25 16:28 实际上我很想再试一次看看。不理解你表达的什么意思。
回复
13楼
这样应该没问题,本人赞同。
回复