新汽车库规范关于排烟量计算
w1197358774
2015年07月24日 18:38:34
来自于通风排烟
只看楼主

新汽车库规范关于排烟量计算,新规范中8.2.4有风量最小值表格,可以看出,风量的大小与层高有直接的关系,那与面积大小呢?同样层高,1200平方与2000平方的防烟分区,排烟量如何计算?条文解释有公式,由公式得出那个简化表格。但是个别符号为给明解释,如M,Qc

新汽车库规范关于排烟量计算,新规范中8.2.4有风量最小值表格,可以看出,风量的大小与层高有直接的关系,那与面积大小呢?同样层高,1200平方与2000平方的防烟分区,排烟量如何计算?
条文解释有公式,由公式得出那个简化表格。但是个别符号为给明解释,如M,Qc

免费打赏
zhanghaijun760209
2015年07月25日 20:59:34
2楼
最小排烟量定的很合理,排烟量与面积的减小不是成正比(浙江曾经规定过大于500平方米大开间自行车库(储藏室),排烟量可以按汽车库的算法,当时本人就感觉没有道理,主要是排烟量太小了,本人亲自看到过消防大队烧电瓶车的电瓶,电瓶着火,没有大的明火,但是发烟量真的是大,而且毒性也大),浙江2015版技术指南已经修改了换气次数法
回复
simonray1986
2015年07月27日 08:47:47
3楼
你可以参考《建筑防排烟系统技术规范(稿)》,虽然还未发布,不过应该是大方向了,里面关于防排烟计算讲得非常详细。
回复
speirs
2015年07月27日 09:57:07
4楼
只要比那个最小值大,应该不用计算
回复
啊兰若
2015年09月27日 08:27:30
5楼
很好的学习资料,受教了~
回复
qinabochenhong
2015年10月20日 10:28:52
6楼

很好的学习资料,受教了~
回复
牙牙爱太阳
2015年11月04日 10:18:48
7楼
十分感谢楼主的分享!十分感谢楼主的分享!
回复
hello1916
2015年11月19日 10:30:46
8楼
不用计算直接选倒也省事,不顾感觉怪怪滴,排风量大于排烟量的情况很多。:L
回复
w_liangmian
2015年11月19日 17:08:37
9楼
如一个防烟分区只有900平方也要30000风量,真的怪怪的.现在有个项目隔完人防后的车库只有900平方,.什么都不能一刀切.
回复
呀呼呦
2015年11月20日 08:14:08
10楼
非常详尽的内容!期待后面的分享
回复
qq_1447142007275
2015年11月20日 11:02:16
11楼

好资料,多谢分享
回复

相关推荐

APP内打开