关于强电弱电布线施工的规范说明
neuy_25141
neuy_25141 Lv.10
2015年07月24日 17:49:00
只看楼主

一、 确定点位 1、点位确定的依据:根据办公空间布线设计图纸,结合办公工位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。 2、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。 若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。 3、布线箱位置的确定:

一、 确定点位

1、点位确定的依据:根据办公空间布线设计图纸,结合办公工位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。

2、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。 若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。

3、布线箱位置的确定:

1>内嵌式:在所采用弱电布线箱尺寸上宽、高各增加10mm,在深度方向上减少10mm。

2>外置式:按所用产品的型号尺寸标注固定孔位置。

3>内置式:确定管线进入所用产品的高度。

二、 开槽

1、确定开槽路线:根据以下原则:

1>路线最短原则;

2>不破坏原有强电原则;

3>不破坏防水原则。

2、确定开槽宽度:根据信号线的多少确定PVC管的多少,进而确定槽的宽度。

3、确定开槽深度:若选用16mm的PVC管,则开槽深度为20mm;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25mm。

4、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。

5、线槽的测量:暗盒和配线箱槽独立计算,所有线槽按开槽起点到线槽终点测量,若线槽宽度超过80mm按双线槽长度计算。

三、 布线

1、确定线缆通畅:

1> 网线、电话线的测试:分别做水晶头,用网络测试仪测试通断; 

2> 有线电视线、音视频线、音响线的测试:分别用万用表测试通断;

3> 其他线缆:用相应专业仪表测试通断。

2、确定各点位用线长度:

1> 测量出配线箱槽到各点位端的长度;

2>加上各点位及配线箱槽处的冗余线长度:各点位出口处线的长度为200mm-300mm,配线箱内:线的长度为500mm,背景音乐出口处:线长1.5米至2米。

3、确定标签:将各类线缆按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明:弱电种类-房间-序号。

4、确定管内线数:管内线的横截面积不得超过管的横截面积的80%。

四、 封槽 

1、固定暗盒:除厨房、卫生间暗盒要凸出墙面20mm外,其他暗盒与墙面要求齐平。几个暗盒在一起时要求在同一水平线上。

2、固定PVC管:

1>地面PVC管要求每间隔一米必须固定;

2>地槽PVC管要求每间隔两米必须固定;

3>、墙槽PVC管要求每间隔一米必须固定。

3、封槽:封槽后的墙面、地面不得高于所在平面。

4、清扫施工现场:封槽结束后,清运垃圾,打扫施工现场。 

1) 各弱电子系统均用星型结构。

2) 进线穿线管2~3根从大厦配电箱引入机房。出线穿线管从机房到各个信息点。所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质PVC管)。

3) 直线管的管径利用率应为50%~60%,弯管的管径利用率应为40%~50%。

4) 所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。

5) 暗管直线敷设长度超过30米时,中间应加装过线盒。

6) 暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应≤15米,且该段内不得有S 弯。连续弯曲超过2次时,应加装过线盒。

7) 暗管弯曲半径不得小于该管外径的6~10倍。

8) 在暗管孔内不得有各种线缆接头。

免费打赏

相关推荐

APP内打开