分漏电开关不跳,总漏电开关跳闸求教?
qq_1435942637664
2015年07月26日 01:08:20
只看楼主

本帖最后由 鲁哼公 于 2015-7-26 01:14 编辑 电表箱总开关4P/400A漏电电流500ma,延时0.5ms,进户分开关4P/63A漏电电流30ma,延时0.1ms。因某一户故障,造成进户漏电开关不跳闸,总开关总是跳闸。已经检查过总开关后到用户开关之间的线路没问题。现不得已把总开关漏电脱扣线圈剪掉。请教大神门到底是什么原因,有什么好的办法解决。

本帖最后由 鲁哼公 于 2015-7-26 01:14 编辑

电表箱总开关4P/400A漏电电流500ma,延时0.5ms,进户分开关4P/63A漏电电流30ma,延时0.1ms。因某一户故障,造成进户漏电开关不跳闸,总开关总是跳闸。已经检查过总开关后到用户开关之间的线路没问题。
现不得已把总开关漏电脱扣线圈剪掉。
请教大神门到底是什么原因,有什么好的办法解决。
免费打赏
开心老爸
2015年07月27日 10:35:31
12楼
首先换个分户开关试试看
还是要复核主开关到分户开关的线路绝缘有无问题
回复
边军1001
2015年07月27日 11:29:36
13楼

把总开关漏电脱扣线圈剪掉显然是不可行的,
应查明用户故障,看看用户进线漏保是不是很有问题
回复
co1437967014356
2015年07月27日 11:32:36
14楼
这个现象存在多年(漏电开关完好前提下) 我也请教过很多老电工 没有一个解释合理的 最后总结是:电有跳远不跳近的偶然性 呵呵 你的这种现象肯定线路中漏电 一般是零线漏电 检测时不能用万用表 要用兆欧表 就是常说的摇表 负载全部从箱盘上取除 一路一路摇 总开关减掉线圈是不对的
回复
xjksjcsjy
2015年07月28日 09:43:01
15楼
路过了,学习了
回复
kevin_change
2015年07月28日 13:24:45
16楼
我也试过这种其情况,老是总开关跳闸的,各位大神,能说说具体一点而且简单的解决方法嘛?
回复
jsdxyx
2015年07月28日 15:38:26
17楼
会不会总开的保护动作电流调的比分开的动作电流小的原因。
回复
灵魂魅
2015年07月28日 16:01:03
18楼
回复
mack0417
2015年07月28日 16:13:24
19楼
我想知道你总开关和分开关的品牌、型号,如果能够排除分开关故障,也有可能是用的不合格的总开关,换句话说就是用的假开关,还是开关质量的问题。
回复
mack0417
2015年07月28日 16:14:38
20楼
还是应该先换一只分开关试试
回复
jianzhudianqic
2015年07月29日 05:35:25
21楼
路过!!!!!!
回复