本帖最后由 鲁哼公 于 2015-7-26 01:14 编辑 电表箱总开关4P/400A漏电电流500ma,延时0.5ms,进户分开关4P/63A漏电电流30ma,延时0.1ms。因某一户故障,造成进户漏电开关不跳闸,总开关总是跳闸。已经检查过总开关后到用户开关之间的线路没问题。现不得已把总开关漏电脱扣线圈剪掉。请教大神门到底是什么原因,有什么好的办法解决。
本帖最后由 鲁哼公 于 2015-7-26 01:14 编辑
电表箱总开关4P/400A漏电电流500ma,延时0.5ms,进户分开关4P/63A漏电电流30ma,延时0.1ms。因某一户故障,造成进户漏电开关不跳闸,总开关总是跳闸。已经检查过总开关后到用户开关之间的线路没问题。
现不得已把总开关漏电脱扣线圈剪掉。
请教大神门到底是什么原因,有什么好的办法解决。
22楼
先说说开关的牌子和型号,也可能是质量问题,如果质量合格,总漏保跳说明可能是哪里的相线绝缘薄弱,与pe线有通路了,但这个电流又没有达到下级开关瞬时分断的阈值,最好是把户内漏保换一个,然后把一个支路一个支路合上检查,检查后恢复总漏保吧,不然以后出了问题要担责任的
回复
23楼
私自去掉总漏保,不出问题都好,出了问题,别人都会撇清关系的
回复
24楼
怎么确认是那家的故障?
现在家用电脑等电子设备漏电电流较大,如果分户比较多,每户不超过30ma,加起来就可能超过总开关漏电了。换个漏电额定电流大的漏电开关。
回复
25楼
我以为你知道是哪一家的故障呢,一层层的合闸估计能找出来,还有可能就是你说的泄漏电流超过阈值了,具体怎么搞看看有没有大神过来解决一下,还有,这个应该还是供电局管的事情吧
回复
26楼
首先解决有故障的用户,他的漏电开关不跳,说明开关有问题。
回复
27楼
本人愚见:先应当查看故障户的开关是否正常,然后赞同24#的说法。
回复
28楼
多谢多位大神的指教,已经试过把总开关后的进户线(火,零都对地)用摇表检测过,正常没事。故障户也查出来了。故障是某一户用户漏电开关后监控设备漏电被老鼠咬线引起的。单独把故障户的漏电开关,拆出来装到其他的线路上测试过,也可以正常跳闸。
把总开关脱钩线圈减掉实在是没办法。
问题是为何 用户有故障时用户的漏电没跳闸,而总开关跳闸。不明白??
以前也听一些老师傅说漏电开关会跳前不跳后的。就是不明白原因。
回复
29楼
这种情况,应该是先确认漏电分开关是否已不起作用和检查该回路漏电的原因,并排除故障.这种情况一般应该是漏电分开关已不起作用了,
回复