人防进出户排水管应选用钢管,给水铸铁管,若采用给水铸铁管,做密闭套管时,FS01-02密闭套管做法中,有一档圈要焊在排水管上,给水铸铁管好像不能焊接,此时该怎样做,是否此部分要变更管材。
人防进出户排水管应选用钢管,给水铸铁管,若采用给水铸铁管,做密闭套管时,FS01-02密闭套管做法中,有一档圈要焊在排水管上,给水铸铁管好像不能焊接,此时该怎样做,是否此部分要变更管材。
2楼
一般排水管是不穿人防的,在人防的上面设个隔层或垫层.一定要穿的管了,在进出处应用钢管,焊密闭档圈,并要装阀门.
回复
3楼
一般排水管需避免穿人防,若必须穿,要采用钢管,内外防腐要做好,两侧加防爆波阀门。
回复
4楼
变更管材
回复
5楼
一般采用焊接钢管,套管穿人防防护结构外墙时候,采用防爆套管
回复
6楼
同意二楼的做法
回复
7楼
按二楼的做法
回复
8楼
按二楼的做法
回复
9楼
你说的是人防有压排水管吧,选用人防套管就可以了,一般就是拿个比排水管常用规格大两号的无缝管在管外壁焊接上三个防水翼环,在浇砼前先预埋好,以后在排水管和套管间填上一些东西就好了
回复
10楼
同意楼上的说法。图集上有密闭套管的做法。
回复
11楼
同意二楼的做法
回复