大家来看看这样做可以吗?
pwbing267
pwbing267 Lv.4
2007年10月26日 14:31:20
来自于建筑施工
只看楼主

钢筋采用热割,并且只有50%的钢筋做弯勾,其它50%直锚。请问这样行吗?

钢筋采用热割,并且只有50%的钢筋做弯勾,其它50%直锚。请问这样行吗?

1193380279950.jpg

免费打赏
pwbing267
2007年10月26日 14:34:10
2楼
柱该顶是板,但钢筋采用热割的同时,只有一根带弯勾,其它全都直锚,这样也可以吗?
回复
pwbing267
2007年10月26日 14:36:54
3楼
钢筋需要除锈不说,塑料保护层厚度够不够不说,我见过的都是放在主筋上的,但这却是放在箍筋上的,请问大家,这样做可以吗?
回复
pwbing267
2007年10月26日 14:37:42
4楼
不好意思,忘记把照片传上去了。
回复
pwbing267
2007年10月26日 14:41:39
5楼
独立基础承台底部钢筋,到底是长向在外,短向在内,还是短向在外,长向在内啊!我以前的公司,要求的是短向在外,长向在内。可现在要求的是长向在外,短向在内。到底那个是正确的啊!关于这个问题哪些规范上有注明啊?请大家指导一下啊!
回复
pwbing267
2007年10月26日 14:47:28
6楼
梁的上部有负弯矩筋,一般为梁净垮的1/3,但刚刚在梁净垮的1/3即负弯矩筋的位置有一根次梁,那应该咋作啊?
回复
xiebin1972
2007年10月27日 20:27:11
7楼
第五个问题:主梁负筋切断点位于次梁位置不影响主梁的设置!!
主次梁交接严格按照图集要求,把次梁主筋放入主梁主筋内;主梁箍筋在交接处箍筋间距不变,次梁两侧按照主梁按照图纸要求设置加密箍筋和吊筋!!
回复
xiebin1972
2007年10月27日 20:31:06
8楼
第四个问题:在长方形独立基础底板主筋位置应该是长筋在下,短筋在上!他正好与双向现浇板相反!
回复
xiebin1972
2007年10月27日 20:36:24
9楼
第三个问题:你提到的保护层放在哪里不是关键,关键在于刚度!图中垫块明显刚度不足,就你图的保护层应设置定位筋措施或者较厚的类似板用垫块,否则你的框架柱主筋位置是没有保证的!!
回复
xiebin1972
2007年10月27日 20:41:32
10楼
第二个问题:框架柱主筋收口采用直锚的措施应该说是不符合抗震设计规范!!
应该均设弯钩,图中应采用另加弯钩焊接或搭接的措施!!
该做法在边节点危害更大,尤其要注意!!
回复
xiebin1972
2007年10月27日 20:50:45
11楼
第一个问题:剪力墙采用你讲的措施应该说也是不当的!剪力墙结构楼面荷载都是通过梁或者直接传给剪力墙,再向下传递的!剪力墙在变截面或者封口时主筋时应伸至尽端在加弯钩!图中可以采用另加弯钩焊接或搭接的措施!!
回复

相关推荐