电抗器又烧了一台,2013年烧了一台,现在又烧了一台,产品是哈大电气的。
sun_yu
sun_yu Lv.6
2015年07月26日 09:18:17
只看楼主

各位大神帮忙分析下什么原因?2013年烧了一台,现在又烧了一台,运行电流都很正常。大家遇到过这种情况吗?还有就是大家用的干式空心滤波电抗器35kv的,哪家的质量不错,而且价格比较公道的。

各位大神帮忙分析下什么原因?2013年烧了一台,现在又烧了一台,运行电流都很正常。大家遇到过这种情况吗?还有就是大家用的干式空心滤波电抗器35kv的,哪家的质量不错,而且价格比较公道的。

IMG_20150713_100439.jpg


IMG_20150713_100500.jpg

免费打赏
th169068
2015年08月06日 11:49:27
22楼
连续被烧,没有找到原因,还会被烧。从照片上看是局部烧焦,看来是匝间短路引起的,,在运行中要定期巡检,在预防性试验时要加强相应的试验。还要分析35KV的过压问题,要采取相应的防过压措施。建议你可以购买电抗器时,向厂家要求提高其耐压水平
回复
co1436879682826
2015年08月06日 15:09:29
23楼
有空了看看,感谢楼主分享
回复
sukun2010
2015年08月06日 23:24:47
24楼
过来学习的 第一次见这种干式空心滤波电抗器
回复
pamgh5230
2015年08月07日 00:48:43
25楼
学习见识下
回复
jianzhudianqic
2015年08月07日 03:26:31
26楼
路过学习学习!!!!!!
回复
xkw266
2015年08月07日 08:21:38
27楼
路过,学习。
回复
th169068
2015年08月07日 10:55:34
28楼
你的电抗器局部被烧,看来是匝间短路引起,建议加强巡检,特别是运行温度检测。
回复
lz_chengyang
2015年08月07日 14:44:03
29楼
这个问题还是要具体分析才行,要深入现场,
回复
边军1001
2015年08月07日 17:49:50
30楼
我是来学习经验的
回复
xt0009
2015年08月08日 09:41:59
31楼
局部着火,最可能就是过压击穿。过热表现在电抗器整体。