电抗器又烧了一台,2013年烧了一台,现在又烧了一台,产品是哈大电气的。
sun_yu
sun_yu Lv.6
2015年07月26日 09:18:17
只看楼主

各位大神帮忙分析下什么原因?2013年烧了一台,现在又烧了一台,运行电流都很正常。大家遇到过这种情况吗?还有就是大家用的干式空心滤波电抗器35kv的,哪家的质量不错,而且价格比较公道的。

各位大神帮忙分析下什么原因?2013年烧了一台,现在又烧了一台,运行电流都很正常。大家遇到过这种情况吗?还有就是大家用的干式空心滤波电抗器35kv的,哪家的质量不错,而且价格比较公道的。

IMG_20150713_100439.jpg


IMG_20150713_100500.jpg

免费打赏
showin3690
2015年08月15日 21:28:28
42楼
ccc___ 发表于 2015-8-2 16:52 局部受潮引起,长期在用不会烧,一定在停用一、二天后再送,过上半小时后出现故障。管理员也太自信了,,,,,
回复
showin3690
2015年08月15日 21:46:32
43楼
wboy8759 发表于 2015-8-12 12:23 电抗器最怕过载。不是有保护么
回复
lingxuct
2015年08月16日 18:09:46
44楼
showin3690 发表于 2015-8-15 21:46 不是有保护么朋友没见过电抗器,当然不知道是怎么回事。电抗器用什么保护? 让它烧过了又怎样,继续运行!!肯定没事。
回复
ganfy
2015年08月16日 22:51:18
45楼
质量真不靠谱!另选厂家吧,随便都比他强
回复
banqiao14
2015年08月18日 11:32:34
46楼
干式电抗器烧毁,一般来说,主要是过热和过电压,局部绝缘被击穿,
空心电抗器因为其结构的原因,其导线与绝缘材料的膨胀系数总有差异,长期运行后,会出现部分松脱的现象,增大了局部的漏磁,会出现局部过热的现象,绝缘性能降低,在某次过电压的作用下可能就会出现击穿,导致烧毁
回复
showin3690
2015年08月18日 20:16:00
47楼
ccc___ 发表于 2015-8-16 18:09 朋友没见过电抗器,当然不知道是怎么回事。电抗器用什么保护? 让它烧过了又怎样,继续运行!!肯定 …5299991我没见过不知道电抗器还有保护的电气版主,,你的回复不怕被人笑话么
回复
lingxuct
2015年08月18日 23:25:30
48楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-8-18 23:28 编辑

没关系,你认为可笑,尽管笑好了,一楼图中电抗器是用朋友你帖上的说明上的设备保护的吗?

那电抗器着火后怎么处理才能用啊?

着火后会造成什么后果啊? 偶如果涂点漆后继续送电运行可以吗?

电抗器又不是独立的用电设备,它无非是增加线路阻抗罢了,是防止下面线路短路时电源侧母线上电压不让太低用的,发热烧掉点绝缘漆有什么大不了的。