1)管内径大于900mm的柔性管道,回填施工中应在管内设竖向支撑; 2)设计的管基有效支承角(2α)+30°范围内必须用中粗砂填充密实,与管壁紧密接触,不得用土或其他材料填充; 3)管道回填时间宜在一昼夜中气温最低的时段,从管道两侧同时回填,同时夯实; 4)沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上0.5m范围内,必须采用人工回填;管顶0.5m以上部位,可用机械从管道轴线两侧同时回填夯实。每层回填高度不大于0.2m,管顶以上0.4m范围不得用重型夯实机具夯实;
1)管内径大于900mm的柔性管道,回填施工中应在管内设竖向支撑;
2)设计的管基有效支承角(2α)+30°范围内必须用中粗砂填充密实,与管壁紧密接触,不得用土或其他材料填充;
3)管道回填时间宜在一昼夜中气温最低的时段,从管道两侧同时回填,同时夯实;
4)沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上0.5m范围内,必须采用人工回填;管顶0.5m以上部位,可用机械从管道轴线两侧同时回填夯实。每层回填高度不大于0.2m,管顶以上0.4m范围不得用重型夯实机具夯实;
5)压力管道安装验收合格后,试压前应回填到管顶以上大于一倍管径的高度(如管径500mm,回填不得少于500mm),并留出管道接头处200mm不进行回填;管道试压后大面积回填;
6)管道位于车行道下,沟槽回填宜先用中、粗砂将管底腋角部位填充密实后,再用中、粗砂分层回填到管顶以上0.5m。
7)柔性管道安装竖向变形率,设计无要求时,当回填土回填至设计高度时竖向变形率不超过3%;当回填过程中达到3%~8%时应挖出重新敷设;当回填过程中坚向变形率超过8%时应挖出并更换新管。