53楼
不错,学习了
回复
54楼
学习了,谢谢老师
回复
55楼
说的有道理,补充一点,类似公共走道照明和生活用水等,如果可以晚一些切断更好
回复
56楼
哪里着火,切断哪里的非消防负荷。地下室以上的用电设备,哪个不从地下室引入电源,非消防负荷都切了,过分了。至于地下室火灾的安全问题,通常都会采取一些措施。电缆敷设在封闭金属线槽里,金属线槽各段良好地等电位联结和接地,这是基本的防火和防电击措施。火灾沿电缆蔓延,这种情况可采用性能足够的阻燃电缆和防火封堵来解决。
回复
57楼
路过,学习学习。
回复
58楼
一般还是在低压配电室统一切断
回复
59楼
高层二次供水要是切了,住宅内没水 ,着火的用户怎么办,所以消防规定是切断火灾区域及相关区域的的非消防电源,当然最好是从配电房(低压配电柜处设分励脱扣器),一次性解决问题。
回复
60楼
啊修的东东 发表于 2015-10-15 15:00 高层二次供水要是切了,住宅内没水 ,着火的用户怎么办,所以消防规定是切断火灾区域及相关区域的的非消防电 …消防规定是切断火灾区域及相关区域的的非消防电源!!!但很多消防公司为了节约材料费和工时,通常会擅自修改设计,改到在低压柜出线处一下都切掉!!!这样被切除的范围被扩大了很多倍!!!唯一好处是家家都没电了,通常会有住户到户门外了解情况!!!这样大家发现火灾烟雾的概率会更大些!!!消防局在消防验收时,通常只检查公共区域的且非,病不检查住户房间内的切非!!!这有些匪夷所思!!!但现实如此,我落实过!!!
回复
61楼
中水泵、给水泵、防护单元要不要切
回复
62楼
受教了!!!
回复