muyuyao 发表于 2015-10-15 15:33 消防规定是切断火灾区域及相关区域的的非消防电源!!!但很多消防公司为了节约材料费和工时,通常会 …请问人防单元和中水泵、排水泵要不要切
回复
64楼
xiaofangpian 发表于 2015-10-16 09:55 请问人防单元和中水泵、排水泵要不要切我不是搞设计的!!!你可以查查相关规范!!!我认为这些都没必要切!!!
回复
65楼
路过了,学习了
回复
66楼
谢谢楼主!!!谢谢co188!!!
回复
67楼
同意.,GB50116-2013<
<火灾自动报警系统设计规范>
>4.10.1条及条文解释提到原则上是
在变电所切;采用封闭母线时,可在楼层配电小间切断.有问题,必须楼层配电小间和变电所都设.先切楼层.如地下室,先切变电所.
火灾自动报警系统设计规范>
回复
68楼
苯笨 发表于 2015-10-24 21:24 同意.,GB50116-20134.10.1条及条文解释提到原则上是在变电所切;采用封闭母线时,可在楼层配电小间切断.有问题 …感谢,总算有规范依据了。
回复
69楼
电气小白,路过学习,谢谢楼主!
回复
70楼
路过,学习了
回复
71楼
火灾时应切除有关部位的非消防电源,随意扩大切非范围有安全隐患,真要出了问题设计人要担责。
放射式配电应在配电室处切非,树干式配电应在就地切非。
回复
72楼
这样都切,容易造成,人员的慌乱。个人认为不切。
回复