有一商场改造,需考虑防雷,但有三面防雷引下线引不到地下(因商场下有两层地下车库),请问各位老大,可不可以用热镀锌扁钢在地面上沿建筑物兜一圈与各引下线焊接后再与商场一侧的人工接地体联接?急!!在线等。
有一商场改造,需考虑防雷,但有三面防雷引下线引不到地下(因商场下有两层地下车库),请问各位老大,可不可以用热镀锌扁钢在地面上沿建筑物兜一圈与各引下线焊接后再与商场一侧的人工接地体联接?急!!在线等。
2楼
使用柱筋作为引下线.
回复
3楼
先需要测量一下通过柱主筋连接地梁接地阻值能否达到要求,如果能就用柱主筋做引下线,在屋面与接闪器相连即可。否则,就得在地面做辅助接地极,由镀锌扁钢引到屋面与接闪器相连。
回复
4楼
谢谢两位,做明装引下线问题不大,但关键是有三侧引下线引不到地下(地下室楼板不能敲),所以我想问问各位能不能在地上把三侧引下线用扁钢兜一圈再与另外一侧可以打接地极的人工接地体联接?
回复
5楼
可以,只要保证组值即可。
回复
6楼
没问题
回复
7楼
谢谢了。
回复
8楼
支持