请教各位电子库房恒温恒湿的问题
tnx6809
tnx6809 Lv.2
2007年10月26日 17:15:10
只看楼主

请教各位大侠,有30平方米的库房,要求温度为18摄氏度,湿度为50%,现有制冷量为21KW的恒温恒湿空调机组,在机组正常运行的情况下,温度为18摄氏度,湿度为80%,如果将湿度调至50%时,则温度为23摄氏度,请各位老师帮助算一下,是不是冷量不够,要调到温度为18摄氏度,湿度为50%,冷量需多少.谢谢!

请教各位大侠,有30平方米的库房,要求温度为18摄氏度,湿度为50%,现有制冷量为21KW的恒温恒湿空调机组,在机组正常运行的情况下,温度为18摄氏度,湿度为80%,如果将湿度调至50%时,则温度为23摄氏度,请各位老师帮助算一下,是不是冷量不够,要调到温度为18摄氏度,湿度为50%,冷量需多少.谢谢!
免费打赏
大雪漫天
2007年10月30日 15:00:46
12楼
你的负荷取小了,除湿量达不到要求,找厂家去看看吧
回复
shishipingzhu
2007年11月28日 09:31:49
13楼
应该是冷量小了,再重新计算一下冷负荷吧。
回复
sxb810804
2007年11月29日 21:37:05
14楼
冷量是够的,你买的机器性能不是很好,但是说实话18度湿度50%,露点温度7点几度,冷冻基本难做到了,改变风量,机器蒸发器应该做的排数多一些