大家帮忙看看这个图纸审图意见到底什么意思
xgz317424
xgz317424 Lv.3
2015年07月29日 19:31:03
只看楼主

本人也算接触过不少给排水工程,这个项目由于很小,仅仅是加这样一个加层(总共四层楼,一共1200㎡),其余层的消防什么的全都齐全。而且原图的消防立管XHL-1是在活动室的右边,只有XHL-2靠近新加的这一层,所以在这一层只有140㎡的地方我就只设置了一个单栓消火栓。个人这个单独耸立突出的地方没必要设两股水柱到达吧?另,对于灭火器配置不足这一条我也有点疑问,3公斤两具装,保护半径远远超过了20米,还存在配置不足的情况吗?我承认做得有点粗糙,这确实是我不够重视,是我不对。但个人对这个技术上的审图意见有点小小的疑问,发帖上来想看看各位怎么看。

说明:纯属技术交流和学习,那种喷子以及张口就是粪水的请你去刷刷牙

QQ图片20150729191044.png


QQ图片20150729191704.png

免费打赏
xgz317424
2015年07月29日 19:32:28
2楼
把设计说明放在中间是为了截图方便,能让大家看到
回复
f199110
2015年07月29日 21:17:57
3楼
1、设计说明不完整;2、按规范需两股水柱同时到达室内任何位置,多读读规范。
回复

相关推荐

APP内打开