铝合金窗接地的预留接地线处理和接地线与铝合金窗的连接---技术找错和分享
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2015年07月29日 19:33:01
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-8-4 21:26 编辑 以下是本工程供铝合金窗接地的预留接地线处理,欢迎前辈们技术找错(让我们能在技术上有提高)和施工分享(适合新人)“预留接地线”要在铝合金窗安装之前处理完成(接地线处理看下图),便于让铝合金窗安装工在安装门窗的时候将窗接地(铝合金窗接地工作是由门窗安装工操作的)图片排序上传也注意了以下,大家根据一张一张图查看,注意图片中的一些文字注解:

本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-8-4 21:26 编辑

以下是本工程供铝合金窗接地的预留接地线处理,欢迎前辈们技术找错(让我们能在技术上有提高)和施工分享(适合新人)

“预留接地线”要在铝合金窗安装之前处理完成(接地线处理看下图),便于让铝合金窗安装工在安装门窗的时候将窗接地(铝合金窗接地工作是由门窗安装工操作的)

图片排序上传也注意了以下,大家根据一张一张图查看,注意图片中的一些文字注解:

2.jpg

3.jpg

1.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg


有些楼层当时考虑到扁铁时间长了根部会烂掉了,所以采用了12个大的圆钢代替扁铁,用圆钢的弊端是以后与接地线(4平方)连接需要费点脑经,以下是施工现场“圆钢与接地线”的连接方法,将原先预留的圆钢截断(与窗台结构层齐平)在圆钢上钻孔,用自攻螺丝将接地线拧进圆钢的所钻的孔内

IMG_20150729_160217.jpg

IMG_20150729_160207.jpg

(1)当时预留的扁铁或者圆钢丢失,凿出大梁露出一点钢筋接上接地线(申明一下以下大梁是土建自己凿掉的,不是水电所为,我们原本就是凿出一点缝隙接我们的接地线)
1.jpg

1.jpg

2.jpg

3.jpg

(2)铝合金窗都已经安装好了,预留出的接地线目前还未与铝合金窗连接,请问日后用自攻螺丝拧在铝合金窗侧面吗?
4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

未整理图片:




1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


IMG_20150729_160207.jpg


IMG_20150729_160217.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


1.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg

77789d4602fb63aea60b.rar
12.1 MB
立即下载
免费打赏
量子
2015年08月05日 19:44:38
2楼

这是我们塑钢窗的防雷接地,哈哈,工艺有点差;
回复
知乎圆桌
2015年08月06日 12:45:53
3楼
量子 发表于 2015-8-5 19:44 这是我们塑钢窗的防雷接地,哈哈,工艺有点差;塑钢窗这个支架是卡在铝合金上的,你的圆钢与支架连接,在连接上起不到电气连接吧
回复
haotv
2015年08月20日 08:49:18
4楼
人生路,我们都是新手
回复
kenboa
2015年08月20日 09:57:36
5楼
我们这里用扁铁预留 然后在扁铁上打个洞,通过铜带与窗子连接
回复
twtuuu
2015年08月20日 10:20:08
6楼
楼上采用镀锌扁铁过渡更加合理可靠
回复
gangshuidian001
2015年10月11日 10:53:31
7楼
很容易氧化
回复
tiop0804
2016年02月22日 12:55:09
8楼
谢谢版主分享
回复
ltm10
2016年03月25日 05:34:01
9楼
谢谢版主分享
回复
tlkwzy
2016年03月25日 08:41:03
10楼
谢谢版主分享
回复
简单生活012
2016年03月25日 09:15:29
11楼
我们这直接用圆钢焊出来的,但是安装窗户时大部分都没有与窗户焊接
回复

相关推荐