铝合金窗接地的预留接地线处理和接地线与铝合金窗的连接---技术找错和分享
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2015年07月29日 19:33:01
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-8-4 21:26 编辑 以下是本工程供铝合金窗接地的预留接地线处理,欢迎前辈们技术找错(让我们能在技术上有提高)和施工分享(适合新人)“预留接地线”要在铝合金窗安装之前处理完成(接地线处理看下图),便于让铝合金窗安装工在安装门窗的时候将窗接地(铝合金窗接地工作是由门窗安装工操作的)图片排序上传也注意了以下,大家根据一张一张图查看,注意图片中的一些文字注解:

本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-8-4 21:26 编辑

以下是本工程供铝合金窗接地的预留接地线处理,欢迎前辈们技术找错(让我们能在技术上有提高)和施工分享(适合新人)

“预留接地线”要在铝合金窗安装之前处理完成(接地线处理看下图),便于让铝合金窗安装工在安装门窗的时候将窗接地(铝合金窗接地工作是由门窗安装工操作的)

图片排序上传也注意了以下,大家根据一张一张图查看,注意图片中的一些文字注解:

2.jpg

3.jpg

1.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg


有些楼层当时考虑到扁铁时间长了根部会烂掉了,所以采用了12个大的圆钢代替扁铁,用圆钢的弊端是以后与接地线(4平方)连接需要费点脑经,以下是施工现场“圆钢与接地线”的连接方法,将原先预留的圆钢截断(与窗台结构层齐平)在圆钢上钻孔,用自攻螺丝将接地线拧进圆钢的所钻的孔内

IMG_20150729_160217.jpg

IMG_20150729_160207.jpg

(1)当时预留的扁铁或者圆钢丢失,凿出大梁露出一点钢筋接上接地线(申明一下以下大梁是土建自己凿掉的,不是水电所为,我们原本就是凿出一点缝隙接我们的接地线)
1.jpg

1.jpg

2.jpg

3.jpg

(2)铝合金窗都已经安装好了,预留出的接地线目前还未与铝合金窗连接,请问日后用自攻螺丝拧在铝合金窗侧面吗?
4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

未整理图片:




1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


IMG_20150729_160207.jpg


IMG_20150729_160217.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


1.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg

77789d4602fb63aea60b.rar
12.1 MB
立即下载
免费打赏
知乎圆桌
2016年03月25日 09:29:05
12楼
简单生活012 发表于 2016-3-25 09:15 我们这直接用圆钢焊出来的,但是安装窗户时大部分都没有与窗户焊接没有与窗做电气连接,预留了有什么用
回复
简单生活012
2016年03月25日 16:50:22
13楼
知乎圆桌 发表于 2016-3-25 09:29 没有与窗做电气连接,预留了有什么用没有引起足够的重视,而且在施工时,土建和门窗单位经常会出现相互推诿的现象
回复
lht0629
2016年03月28日 10:53:41
14楼
知乎圆桌 发表于 2016-3-25 09:29 没有与窗做电气连接,预留了有什么用监理监管不到位,到时防雷专项验收一测电阻值,验收不过,再来 找人
回复
qq_1460971812735
2016年05月14日 13:48:02
15楼
楼主要持续更新啊!先定一个
回复
游乐儿123
2016年05月20日 10:41:58
16楼
:handshake:handshake