XX 大厦,坐落于山东省东营市西城区,总 建筑 面积51700m2 , 建筑 高度为99.7m , 建筑 层数地上26 层,地下2 层,室外庭院面积22000m2 ,是一座集酒店、办公、商务、娱乐、宾馆为一体的综合性智能化 建筑 。XX 大厦楼宇 自控 系统采用XX 楼字科技( 天津) 有限公司为大厦提供的XX 公司最新一代的S600APOGEE 系统。该系统能够提高
XX
大厦,坐落于山东省东营市西城区,总
建筑
面积51700m2
,
建筑
高度为99.7m
,
建筑
层数地上26
层,地下2
层,室外庭院面积22000m2
,是一座集酒店、办公、商务、娱乐、宾馆为一体的综合性智能化
建筑
。XX
大厦楼宇
自控
系统采用XX
楼字科技(
天津)
有限公司为大厦提供的XX
公司最新一代的S600APOGEE
系统。该系统能够提高XX
大厦的整体管理水平,节约能源,提供更为舒适的室内环境,将大厦内
制冷
站、
供热
站、空调、新风机组、公共区
照明
部分、给排水、送排风等系统纳入大厦
自动化
管理系统,S600APOGEE
是以集散理论为基础的成熟的楼宇
自动化
系统。它具有
结构
灵活、适应性强、扩展方便、软件优化设备运行、操作简单等特点。
1
、冷冻站系统的
监控
监控
设备包括:
冷水机组
、冷却水循环泵、冷冻水循环泵、
冷却塔
、自动补水泵、电动蝶阀等。
(1)
根据事先排定的工作及节假日时间表,定时启停
冷水机组
及相关设备。完成冷却水循环泵、冷却水塔风机、冷冻水循环泵、电动蝶阀、
冷水机组
的顺序连锁启动及
冷水机组
、电动蝶阀、冷水循环泵、冷却水循环泵、
冷却塔
风机的顺序连锁停机。
启动顺序为:对应冷却水、冷冻水管路上的阀门立即开启;
冷却塔
风机、冷却水泵、冷冻水泵的启动延迟2~3min
启动;
制冷
主机延迟3~4min
执行。
停止顺序为:立即切断主机电源;
冷却塔
风机、冷却水泵、冷冻水泵的启动延迟2-3min
关闭;
对应冷却水、冷冻水管路上的阀门立即关闭。
(2)
测量冷却水供回水温度,以冷却水供水温度及冷水机的开启台数来
控制
冷却塔
风机的启停的数量。维持冷却水供水温度,使冷冻机能在更高效率下运行。
(3)
监测冷水总供回水温度及回水流量,由冷水总供水流量和供回水温差,计算实际负荷,自动启停冷水机、冷冻水循环泵、冷却水循环泵及相对应的电动蝶阀;
(4)
根据膨胀水箱的液位,自动启停自动补水泵;
(5)
监测冷水总供回水压力差,调节旁通阀门开度,保证末端水流
控制
能在压差稳定情况下正常运行。在冷水机系统停止时,旁通阀自动全关;
(6)
监测各水泵、冷水机、
冷却塔
风机的运行状态、手/
自动状态、故障
报警
,并记录运行时间;
(7)
水泵保护
控制
:在每台水泵的出水端管道上安装水流开关,水泵启动后,水流开关检测水流状态,如故障则自动停机;
水泵运行时如发生故障,备用泵自动投入运行;
(8)
中央站彩色动态图形显示、记录各种参数、状态、
报警
,记录累计运行时间及其他的历史数据等。
2
、换热站系统的
监控
监控
设备包括:热交换器、冷凝泵等。
(1)
监测各热交换器二次水出水温度,依据出水温度按PID
调节一次热水(
或蒸汽)
调节阀,保证出水温度稳定在设定值范围内,温度超限时
报警;
(2)
测热水循环泵的运行状态和故障信号,故障时
报警
,并累计运行时间;
(3)
中央站彩色动态图形显示、打印、记录各种参数、状态、
报警
,记录累计运行时间及其他历史数据等。
3
、新风/
空调机组的
监控
监控
设备包括:新风/
空调机组。
时间程序自动启/
停送风机,具有任意周期的实时时间
控制
功能;
2)
监测送风机的运行状态、手/
自动状态、故障
报警
、累计运行时间;
(3)
防冻保护:在冬季,当温度过低时,开启热水阀,关新风门、停风机、
报警
提示;
(4)
由风压差开关测量空气过滤器两侧压差,超过设定值时
报警;
(5)
风机、风门、冷水阀状态连锁程序;
①
启动顺序:开冷水阀、开风阀、启风机、调冷水阀;
②
停机顺序:停风机、关风阀、关水阀;
(6)
对于新风机组,测量新风温度和送风温度,并根据送风温度PID
调节二通水阀的开度,维持送风温度为设定值;
对于空调机组,测量新风温度和回风温度,并根据回风温度PID
调节二通水阀的开度,维持回风温度为设定值;
(7)
中央站彩色图形显示,记录各种参数、状态、
报警
,记录累计运行时间及其历史数据等;