1.前言 通常,高星级酒店的客房内都安装有IC卡门锁、中央空调风机盘管温度控制器、电动窗帘控制器、烟雾探测器、各种照明开关面板、免打扰面板、请求服务面板、电源插座、宽带插座、电话插座、电视插座等设备设施。这些设备设施分属弱电系统、照明系统、机电系统等各个不同的专业。如果各自独立设计控制系统,很难达到不同设备之间的互联互动,无法满足现代高星级酒店的服务要求。为此,对于高星级酒店客房内各类电气末端设备统一规划设计,使各个系统紧密结合形成一个完整的系统,来实现高星级酒店对客房服务、舒适和谐、节能控制等要求,将是今后高星级酒店客房系统的必然要求和趋势。我们将其称之为“客房智能集控系统”。
1.前言
通常,高星级酒店的客房内都安装有IC卡门锁、中央空调风机盘管温度控制器、电动窗帘控制器、烟雾探测器、各种照明开关面板、免打扰面板、请求服务面板、电源插座、宽带插座、电话插座、电视插座等设备设施。这些设备设施分属弱电系统、照明系统、机电系统等各个不同的专业。如果各自独立设计控制系统,很难达到不同设备之间的互联互动,无法满足现代高星级酒店的服务要求。为此,对于高星级酒店客房内各类电气末端设备统一规划设计,使各个系统紧密结合形成一个完整的系统,来实现高星级酒店对客房服务、舒适和谐、节能控制等要求,将是今后高星级酒店客房系统的必然要求和趋势。我们将其称之为“客房智能集控系统”。
本文将以高星级酒店客房的照明和空调控制为主要内容,阐述高星级酒店客房智能集控系统的设计思路和实现方案。
2. 客房服务需求
高星级酒店客房设备智能控制服务要求:
门锁:自动识别门锁卡,并与客房内灯光联动,且联网至酒店前台。
照明:联动室内照明,具有启闭、调光、分散多点和集中控制,照明场景状态预设。
风机盘管控制:温度自动控制、预设模式控制、温度显示调节、联动及前台(reception)远程控制。
电动窗帘控制-----开闭、联动及状态预设。
电源插座控制-----联动控制、状态预设。
3.酒店客房智能集控系统设计
3.1 控制流程设计
3.1.1客人登记(客房设备standby)
客人在前台登记后,前台会自动联网将该客房设备进入standby状态(待启动状态)。
3.1.2客人进入电梯(房间设备初次启动)
当客人前台登记完毕后,进入电梯内并用客房IC卡感应后,电梯自动由本层至客房层,同时IC卡梯控系统根据该酒店服务和管理要求自动将该客房设备设置为迎宾模式运行,如:
灯具照明状态------客房过道灯开启,为客人提供基本照明;
空调运行状态------调节风速到高速,使客房快速达到预定的舒适温度;
电动窗帘状态-----根据管理要求开启或关闭窗帘;
电视机状态------电视机开启并致迎宾词
至此,客人所住房间的一切设备均已经调节完毕,达到迎宾效果。
3.1.3客人进入房间(设备管理权限递交)
当客人在客房IC卡门锁刷卡后,房门自动打开,同时开门信息和客人识别信息自动传输至酒店前台和酒店客房服务部,此时客房内设备的管理权限交给客人,前台和客房部可以实时进行远程监控,客房智能集控系统进入自用模式。
3.1.4客人进入房间并插卡取电(客房设备全部启动)
当客人进入房间后,客人将客房IC卡插入取电座后,客房智能集控系统进入运行模式,其设备状态如下:
客房电源插座-------所有插座通电(冰箱插座和充电器插座不受控制)
灯具照明状态-------在18点至早上7点,或自然照明亮度不足时,客房起居空间的所有照明灯开启;
空调运行状态-------风机自动转为低速运行方式;
当客房智能集控系统完成上述动作后,客房内所有设备运行状态的管理权限交给入住客人,客人可以根据自己的习惯对客房设备的运行状态进行调节。前台可以实时进行远程监控。
3.1.5入住期间的客房内设备控制
客人在入住期间可以通过客房内的插牌和安装在房间内的智能控制面板进行房间内设备的控制,可控制设备如下:
灯光------客房过道灯、卫生间灯开启或关闭
空调模式运行状态------入睡模式、舒适模式、节能模式以及温度设定
电动窗帘状态------窗帘开启或关闭(内层和外层窗帘的分别控制)
电源插座------插座电源停电或供电(除冰箱插座和充电器插座)
智能面板上可设定一些照明场景模式控制,可在床头面板设定:
总开关房间灯模式---一键完成房间所有照明。
夜灯开启场景模式---按此模式自动关闭其他灯光,打开夜灯。
控制模式可以根据高档酒店客房使用和管理要求进行修改。
智能温控面板的功能设置:
客人可通过智能温控面板完成空调模式设定和温度的自动调节控制。手动进行调节设定温度。温度运行有三种运行模式:舒适模式、节能模式、睡眠模式,方便客人灵活控制。三种模式的温度与设定值可以更改。
智能温控面板可以显示和感测房间温度,并能根据设定自动调节。不同温度运行模式伴随有图片显示。
温度显示器可以同时显示年月日、时钟。
空调夜间入睡模式---当入睡后,在延迟设定时间后空调会自动在原客人设定的温度下升高或降低1℃~2℃。
控制模式可以根据高档酒店管理要求进行修改。
这里,客人能选择的空调模式仅为三种,而对于前台或系统管理,除了上述三种以外,还有二种运行模式,即“欢迎模式”和“未售模式”。下面分别叙述各个模式功能的设计。
欢迎模式
当客人在电梯内刷卡后,系统自动进入“欢迎模式”,系统依照预先选择的季节作为控制模式,强制调节冷/热水阀门动作,同时强制改变空调风速到高速,达到快速调节客房温度到酒店预定的客房使用状态的温度。在“欢迎模式”温度自动控制系统运行若干分钟后,进入“舒适模式”,或者当客人调节设置温度及变换空调风速时,系统将退出“欢迎模式”,而进入客人设置的自动控制系统。进入和退出“欢迎模式”温度自动控制系统均不会改变客人设定的空调风速和在空调面板上显示的温度值。
舒适模式
此模式应为一个为正常入住所制定的标准的预设温度,空调风速被自动切换到低速,及将冷/热水阀门调节到相应位置以维持标准的预设温度。当客人调节设置温度及变换空调风速时,系统将退出“舒适模式”,而进入客人设置温度的自动控制系统。
节能模式
客人拔出钥匙卡后,系统进入“节能模式”。空调风速迅速调节到“低速”,进行冷/热水阀门调节动作,空调在设置的节能温度上自动运行。
睡眠模式
当客人选择睡眠模式后,系统能够延时若干时间后,在原客人设定的温度下升高或降低1℃~2℃。
未售模式
客房空调自动处于微通风状态,冷/热水阀门关闭,空调风扇低速间歇式运行,为房间通风。
3.1.6外出时客房内设备控制
当客人外出时取出插牌后,客房智能集控系统进入外出模式,照明及一些受控的电源插座会在延迟设定的时间内自动关闭,和空调系统会使温度降至低速或关闭运行。而且,客人取牌动作会在前台或客房部的中央控制电脑中显示。
3.1.7免打扰、清扫服务
客人可以通过房中智能面板开启清扫服务,该信号可以由客房部或前台告知。客房智能集控系统进入服务模式。
当客人按动智能面板中的免打扰键后,客房门铃自动失效。再次按动后恢复。
3.1.8客人离店控制
当客人在前台CHECK-OUT后,客房设备的控制权限自动回归前台中央控制。前台会在客人离开后,自动发出复位命令,将该客人所住的房间设备恢复至原始状态(根据管理要求的状态),服务员不需要在房间内清扫完后人工复位灯光空调状态,提高清扫效率和进行统一管理。
3.1系统前台功能设计
酒店前台设置一台客房智能集控系统管理主机,主机内运行系统监控软件,实现图形化人机界面,远程对客房灯光、电动窗帘、温度运行状态实现远程监控和状态设定和改变。客人在房中开启设备时,也会实时将状态反馈给管理监控处电脑显示。监控主机功能主要有:
照明、温度、电动窗帘状态的远程预设和监控。
房间空调的运行温度的远程监控和预设。
房间空调的时钟管理和预启动关闭设定。
房间设备的客人预登记时间运行。
房间温度的远程设定和变换。
房间温度等设备运行的权限设定管理。
房间空调和设备的节能模式远程设置。
同其他系统的联动控制。
前台或客房部控制可以根据高档酒店管理需要和客人需要,设置一些具有人性化的控制模式,也可根据客人要求远程启/闭控制设备和设定温度。如客人入睡后希望在凌晨时分空调温度能自动调高运行,或要求设定灯光叫醒服务,可以在监管软件上通过时钟预定控制完成设置。
4. 酒店客房智能集控系统节能分析
星级酒店中央空调系统的能耗一般主要由三部分构成:
(1)空调冷热源
(2)空调机组末端设备
(3)水输送系统
冷热源一般指冷水机组和锅炉,末端设备一般指风机盘管,水输送系统一般指水泵系统。
在星级酒店中,冷水机组和锅炉能耗约占总能耗的50%左右,水泵能耗约占总能耗的30%左右,风机盘管能耗约占总能耗的20%左右,因此大型中央空调系统的节能涉及到主机、水泵管理系统、末端设备、控制系统等多个环节,不仅需要各环节达到节能要求,更需要系统整体优化节能,保持定期调整,保证系统在最优状态下运行,才能提高中央空调的运行效率。
客房智能集控系统在酒店中主要是对中央空调系统的末端设备即风机盘管进行控制,通过对风机盘管的合理控制而达到节能的效果。主要是减少了两部分消耗:冷热源的消耗和三速风机的消耗。这两种消耗的降低将使整个中央空调系统的能耗降低,但其数据的精确计算却非常难,原因是各种中央空调系统本身的差异、控制系统节能技术的差异、回水温度设定的差异以及不同地区、不同季节气候的差异,都会导致能耗的变化,因此我们一般以酒店中央空调系统的实际统计数据作为依据进行节能估算。
经重庆、上海、广州等地区的实践证明,室内设定温度夏季提高1℃或冬季降低1℃,整个中央空调系统的能耗将减少5%~8%左右。
客房智能集控系统中涉及风机盘管温度控制的有四种温度模式:
1.客人入住后的舒适模式,基本设定温度
2.客人外出后的节能模式,设定温度降低或升高4℃(具体温度可根据地区、季节等实际情况进行调整)
3.客人入睡后的睡眠模式,设定温度降低或升高2℃(具体温度可根据实际情况进行调整)
4.未售模式(空房模式),保证室内温度冬天不低于10℃,夏天不高于30℃(具体温度可根据实际情况进行调整)
这样,通过客房智能温控器设定温度的自动调整,能够有效地实现节能的目的。