稳压泵停泵压力,启动压力,主泵启动压力?
co1427630832447
2015年07月30日 09:51:15
只看楼主

稳压泵停泵压力,启动压力,主泵启动压力分别是如何计算的啊?完全不晓得呢

稳压泵停泵压力,启动压力,主泵启动压力分别是如何计算的啊?完全不晓得呢
免费打赏
小草瑜
2015年07月30日 11:12:36
2楼
多看看论坛就晓得了
回复
lichangan1000
2015年07月30日 12:02:13
3楼
回复
王瑞成
2016年11月21日 10:05:46
4楼
xiwangxuexiyixia
回复
gwxgdg123
2017年08月23日 15:17:44
5楼
很好,感谢楼主的分享,至少能看明白
回复
戈壁红柳
2017年08月24日 10:37:50
6楼
http://bbs.co188.com/thread-9393770-1-1.htm l一般,取稳压泵启泵压力0.12MPa,停泵压力0.17MPa。即不管你是启泵还是停泵那一刻,最不利灭火设置的静压都不小于0.15MPa。

如保守一点,可取稳压泵启泵压力0.15MPa,停泵压力0.20MPa。

一般消防用的稳压罐都比较大,如直径1m,高2m,有效储水容积150L那就是易如反掌的了。