请教个问题,焊接钢管入户内配电箱,是焊接还是丝扣连接,哪本规范有具体要求。 我们总包单位直接把焊接钢管伸进配电箱点焊固定,我要求其改为丝扣连接,他们给我要规范条文?
请教个问题,焊接钢管入户内配电箱,是焊接还是丝扣连接,哪本规范有具体要求。 我们总包单位直接把焊接钢管伸进配电箱点焊固定,我要求其改为丝扣连接,他们给我要规范条文?
2楼
焊接钢管为暗敷
回复
3楼
软过渡, 做等电位连接。
回复
4楼
已经废止的《电气装置安装工程-1kV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96中有规定。
2.2.5钢管与盒(箱)或设备的连接应符合下列要求:
2.2.5.1
暗配的黑色钢管与盒(箱)连接可采用焊接连接,管口宜高出盒(箱)内壁3-5mm,且焊后应补涂防腐漆:明配钢管或暗配的镀锌钢管与盒(箱)连接应采用锁紧螺母或护圈帽固定,用锁紧螺母固定的管端螺纹宜外露锁紧螺母2-3扣。
回复
5楼
是商品房的户内配电箱吗,如果是的话从用户考虑就不应该焊接,不然住户要是更改配电箱位置就不好处理了!
回复
6楼
不错不错!!!!!!!!!!
回复
7楼
路过学习一下
回复